расчет категории наружных установок АГНКС

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
Александр
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 11:42

расчет категории наружных установок АГНКС

Сообщение Александр »

Добрый день. такой вопрос. Имеется АГНКС на метане. Расчет необходимо делать на весь техологический процесс (компрессорные агрегаты, компенсатор давления и ТРК) или на каждый отдельно, а именно на ТРК отдельно, компресорные агрегаты отдельно и компенсатор давления отдельно. Больше склоняюсь надо делать на все вместе, так как единый тех. процесс. Если это единые тех. процесс, какую аварийную ситуацию лучше взять?Если взять разгерметизация подводящего трубопровода в компенсатор давления объемом 1000м.куб.?
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: расчет категории наружных установок АГНКС

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Вообще-то там три техпроцесса: "прием", "хранение" и "выдача" топлива.
Возможно, прием и хранение можно рассмотреть вместе, если это одна установка. ТРК - отдельно.
Какую аварийную ситуацию взять - сложно сказать, я не знаю ваш объект. Нужно брать ту, при которой выйдет наружу максимальное количество газа. Компенсатор 1000 кубов, но, возможно, газ хранится в сжиженном виде - хоть и объем меньше, но масса газа при разгерметизации больше.
Ответить