Страница 1 из 2

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 20 дек 2016, 03:26
Александр
СЧИТАЮ ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С МЕШКОМ МУКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАВНО НУЛЮ!!ТАКОГО ЖЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ПОЧЕМУ ТО КОЭФИЦИЕНТ Z РАВЕН НУЛЮ И ИЗ-ЗА ЭТОГО ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ НОЛЬ. ПРИЛАГАЮ СКРИН, ПОСМОТРИТЕ ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 20 дек 2016, 04:35
Сергей
Судя по картинке, во-первых, Кг = 0 - это доля горючей пыли в общей массе пыли - естественно получается ноль в итоге. Во-вторых, F=0, из-за этого Z=0 - т.е. коэффициент участия пыли в горении равен нулю...
F принимается по умолчанию =1, если нет сведений.
Кг не знаю, поищите информацию. Хотя конечно можно по максимуму принять = 1.

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 31 дек 2016, 17:41
Александр
Подставляя такие значения помещение с мешком муки получается Б. В пособие есть пример с мешком где другие значения получается, категория не Б.

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 31 дек 2016, 18:09
Сергей
Приложите файл, посмотрим в новом году) С наступающим! ))

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 02 янв 2017, 06:58
Александр
вот расчет

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 02 янв 2017, 07:44
Сергей
Не видно параметров помещения, но, думаю, тут определяющими являются два свойства - это Кг и F, которые неизвестны...

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 02 янв 2017, 07:45
Сергей
Сейчас еще посмотрю тот пример из пособия.

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 02 янв 2017, 07:51
Сергей
Посмотрел. Там объем помещения большой - 1000 м.куб., поэтому давление небольшое получается. А у вас какие размеры помещения?

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 03 янв 2017, 14:16
Александр
площадь 17,5 метров квадратных. высота 3 метра. Хранится один мешок муки. Получается категория Б, справедливо??

Re: РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ С МУКОЙ.

Добавлено: 03 янв 2017, 16:35
Сергей
Нет, конечно. Надо искать Кг и F.