Re: расчет категории котелньой
Добавлено: 18 дек 2016, 16:37
спасибо
Форум пользователей программного комплекса FireCat
https://pyrosim.ru/forum/
чисто гипотетически... произошла разгерметизация газопровода, вышел газ, смешался с воздухом, образовалась взрывоопасная смесь, появился источник зажигания, произошло воспламенение, давление взрыва начинает возрастать, как только давление достигло 3 кПа произошло разрушение легкосбрасываемых конструкций, давление сбросилось и возрастать перестало, 5 кПа не достигли. Значит категория не А?Baloo писал(а): ↑08 ноя 2023, 09:09 С одной стороны - по практике - половина органов экспертизы (включая Главгосэкспертизу РФ) принимает котельную категории Г, вторая половина (включая МГЭ ) - заставляет посчитать категорию по методике СП 12 в соответствии с ФЗ-123.
Очевидно, что если считать котельную - "насчитать" категорию Г невозможно в принципе. Это признавало даже ВНИИПО, но при этом отвергает несостоятельность самой методики определения категорий в СП 12
Итог: назначить категорию Г можно. "Не прокатило"? Считаем - но ниже В4 она не будет никогда.