Вопрос по классам зон в помещениях обслуживающих автомобили
Добавлено: 08 июл 2026, 11:02
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать по корректности результата расчёта категории и классов зон, полученного в программе.
Рассматривается помещение, предназначенное для кратковременной уборки/подготовки легкового автомобиля перед выездом. В помещении выполняется уборка автомобиля, возможна протирка, сушка, полировка, очистка салона. Постоянное хранение ЛВЖ/ГЖ в открытой таре не предусматривается.
Автомобиль в расчёте задан как составная пожарная нагрузка: бензин в штатном топливном баке, моторное и трансмиссионное масло, тормозная жидкость, антифриз, пластмассы, резина, полиуретан/поролон, текстиль, изоляция электропроводки и прочие горючие материалы. Металлические и негорючие элементы в пожарную нагрузку не включались.
По результату расчёта программа определила категорию помещения В2. С этой частью результат в целом понятен: основная нагрузка представлена твёрдыми горючими материалами автомобиля, резиной, пластмассами, обивкой, а также небольшим количеством горючих жидкостей в штатных системах автомобиля.
Вопрос возник по определению классов зон. Программа выдала следующие обоснования:
> Согласно п. 7.4.3 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С, относятся к классу П-I.
Также программа дополнительно пишет:
> Согласно ст. 19 ФЗ № 123, зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 2.
В связи с этим возник вопрос: насколько корректно относить всё помещение обслуживания автомобиля к зоне класса 2 по ФЗ № 123 или к зоне П-I по ПУЭ только на основании наличия автомобиля с бензином в баке, моторным маслом и другими эксплуатационными жидкостями?
Если следовать такому выводу буквально, получается, что практически в любом гараже, боксе, помещении мойки или уборки автомобиля, где временно находится автомобиль с топливом в штатном баке и маслами в системах, нужно предусматривать взрывозащищённое электрооборудование. На практике такой подход выглядит избыточным.
Прошу подсказать:
Нужно ли считать бензин в штатном топливном баке автомобиля и масла в закрытых системах как «обращение ЛВЖ/ГЖ» для целей назначения класса зоны по ПУЭ/ФЗ № 123? Как правильно обосновать отсутствие необходимости во взрывозащищённом электрооборудовании для обычного помещения уборки/мойки/полировки автомобиля при отсутствии технологических операций с ЛВЖ?
Прошу подсказать по корректности результата расчёта категории и классов зон, полученного в программе.
Рассматривается помещение, предназначенное для кратковременной уборки/подготовки легкового автомобиля перед выездом. В помещении выполняется уборка автомобиля, возможна протирка, сушка, полировка, очистка салона. Постоянное хранение ЛВЖ/ГЖ в открытой таре не предусматривается.
Автомобиль в расчёте задан как составная пожарная нагрузка: бензин в штатном топливном баке, моторное и трансмиссионное масло, тормозная жидкость, антифриз, пластмассы, резина, полиуретан/поролон, текстиль, изоляция электропроводки и прочие горючие материалы. Металлические и негорючие элементы в пожарную нагрузку не включались.
По результату расчёта программа определила категорию помещения В2. С этой частью результат в целом понятен: основная нагрузка представлена твёрдыми горючими материалами автомобиля, резиной, пластмассами, обивкой, а также небольшим количеством горючих жидкостей в штатных системах автомобиля.
Вопрос возник по определению классов зон. Программа выдала следующие обоснования:
> Согласно п. 7.4.3 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С, относятся к классу П-I.
Также программа дополнительно пишет:
> Согласно ст. 19 ФЗ № 123, зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 2.
В связи с этим возник вопрос: насколько корректно относить всё помещение обслуживания автомобиля к зоне класса 2 по ФЗ № 123 или к зоне П-I по ПУЭ только на основании наличия автомобиля с бензином в баке, моторным маслом и другими эксплуатационными жидкостями?
Если следовать такому выводу буквально, получается, что практически в любом гараже, боксе, помещении мойки или уборки автомобиля, где временно находится автомобиль с топливом в штатном баке и маслами в системах, нужно предусматривать взрывозащищённое электрооборудование. На практике такой подход выглядит избыточным.
Прошу подсказать:
Нужно ли считать бензин в штатном топливном баке автомобиля и масла в закрытых системах как «обращение ЛВЖ/ГЖ» для целей назначения класса зоны по ПУЭ/ФЗ № 123? Как правильно обосновать отсутствие необходимости во взрывозащищённом электрооборудовании для обычного помещения уборки/мойки/полировки автомобиля при отсутствии технологических операций с ЛВЖ?