Категория А
Модератор: Ilya
Категория А
Добрый день, верно ли то если в помещении 5*5*5 разлить 1 л ацетона, то это уже категория "А"?
Re: Категория А
Да, если вентиляция отсутствует, то по расчету избыточное давление взрыва превышает 5 кПа - категория А.
Re: Категория А
Подскажите - на участке расположена установка по дистилляции ацетона. Объем 30 л. В процессе дистилляции ЛВЖ нагревается до температуры кипения. Как задать температуру жидкости выше температуры воздуха?
Re: Категория А
В свойствах нагрузки уберите галочку со свойства "t = tр" и укажите необходимую температуру жидкости.Алексей писал(а):Как задать температуру жидкости выше температуры воздуха?
Re: Категория А
Только имейте ввиду, что по п. А.2.8 СП12 приводятся формулы только если температура жидкости не превышает температуру кипения. А также "Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры". То есть может возникнуть ситуация, что для ваших условий в СП не окажется соответствующих формул, программа тогда выдаст сообщение об этом.
Re: Категория А
Убираю галочку, ввожу температуру - 56 гр., температура кипения 56,5. Выдаёт, что нет формул. Если задать температуру воздуха 56,и оставить эту галочку, то считает. Такой расчёт будет корректным?
Re: Категория А
А температура воздуха какая?
Re: Категория А
В смысле "максимальная температура воздуха в климатической зоне" как положено
Re: Категория А
38 градусовСергей писал(а):В смысле "максимальная температура воздуха в климатической зоне" как положено
Re: Категория А
Как раз и получается, что формул нет для таких условий...
Ну тогда возьмите температуру воздуха 61 градус (по п. А.2.1), температуру жидкости 56.
Ну тогда возьмите температуру воздуха 61 градус (по п. А.2.1), температуру жидкости 56.