Добрый день!
Большая просьба подсказать/помочь, что я делаю неправильно.
Расчет наружной установки: ДГУ (установка с топливным баком, накрыты "термокожухом"), с баком дизельного (зимнего) топлива 200 л.
Площадь обвалования взята ориентировочно = 11 м2. (в принципе, думаю не возникнет проблем "подвинуть" в ту или иную сторону)
В результате программа выдаёт ДН.
Эксперт ни в какую не соглашается с этим результатом.
При этом что-то более опасное не получается (ограничен 200 литрами)
Моя ошибка при вводе исходных данных (но тут и исходных то особо нет)?
А если результат реальный - как же доказать/объяснить?
Прошу помочь!
Расчет категории наружной установки (ДТ)
Модератор: Ilya
Re: Расчет категории наружной установки (ДТ)
Добрый день.
В программе специально подробно приводится весь ход расчета, чтобы можно было проследить весь расчет согласно СП и при необходимости проверить вычисления. Если эксперт считает, что расчет выполнен неверно, расчет всегда можно проверить пошагово или выполнить вручную без программы, по СП, и сравнить результаты. Если есть какие-то конкретные вопросы или несогласия с расчетом, то будем разбираться. С общими фразами вида "мне не нравится результат" разбираться невозможно.
В программе специально подробно приводится весь ход расчета, чтобы можно было проследить весь расчет согласно СП и при необходимости проверить вычисления. Если эксперт считает, что расчет выполнен неверно, расчет всегда можно проверить пошагово или выполнить вручную без программы, по СП, и сравнить результаты. Если есть какие-то конкретные вопросы или несогласия с расчетом, то будем разбираться. С общими фразами вида "мне не нравится результат" разбираться невозможно.