Определение категории помещения венткамеры
Модератор: Ilya
Определение категории помещения венткамеры
Здравствуйте, подскажите планируется ли внести в программу алгоритм определения категории помещений венткамер согласно п.6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013, т.е. автоматически относить вытяжную венткамеру к категории помещения которое она обслуживает, например одна венткамера может обслуживать несколько помещений с различными категориями, в программе можно было бы устанавливать связь между обслуживаемыми помещениями и венткамерами (отметить галочками) и после расчета присваивать венткамере категорию по наиболее опасной из всех обслуживаемых, при условии что она вытяжная, так же автоматизировать обоснование в отчете чтобы вручную не вбивать каждую венткамеру тип (приточная или вытяжная) и пункт нормативного требования на основании которого присваивается категория, например п.6.6 д) - для административных, жилых и общественных помещений вытяжной венткамере допускается присваивать категорию Д.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Здравствуйте.
Да, хорошее предложение, спасибо, добавим в следующей версии.
Да, хорошее предложение, спасибо, добавим в следующей версии.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Если помещения обслуживаемое вентиляцией имеют различные категории, то соответственно на выходе из таких помещений на вент.коробах должны стоять огнесдерживающие клапана. Должен ли этот фактор повлиять на категорию в самой вент.камере?
Re: Определение категории помещения венткамеры
Добрый день.
Согласно п.6.6 и 6.7 СП7 категория венткамеры определяется по категориям обслуживаемых помещений. Влияние наличия огнесдерживающих клапанов на категорию не описано.
Согласно п.6.6 и 6.7 СП7 категория венткамеры определяется по категориям обслуживаемых помещений. Влияние наличия огнесдерживающих клапанов на категорию не описано.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Скажите пожалуйста, когда планируется ввод этой, безусловно очень полезной, функции?Сергей писал(а):Здравствуйте.
Да, хорошее предложение, спасибо, добавим в следующей версии.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Добрый день. Планируем летом выпустить обновление.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Здравствуйте. Скажите лето еще не наступило?FireCat писал(а):Добрый день. Планируем летом выпустить обновление.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Здравствуйте. Лето 2020 года выдалось не очень обычным...
Обновление уже готово, идут последние проверки, скоро выпустим ))
Обновление уже готово, идут последние проверки, скоро выпустим ))
Re: Определение категории помещения венткамеры
будем ждать
Re: Определение категории помещения венткамеры
Коллеги, функция назначения помещению свойств венткамеры и даже копирование такого помещения работает отлично, но есть, как говорится, нюанс...
1. Если создать вручную помещение типа венткамера и указать перечень обслуживаемых ею помещений - всё отлично. Но если скопировать это помещение (переименовать, изменить площадь и т.д.), а потом изменить перечень обслуживаемых помещений в КОПИИ - то и в ОРИГИНАЛЬНОМ помещении (которое было скопировано) - поменяется набор помещений! То есть, эти два (и более) помещений становятся связанными между собой в программе - изменение в любом из них перечня обслуживаемых помещений автоматически применяется и ко всем копиям этого помещения.
2. Если в одном расчётном файле создать два и более пожарных отсека в виде зданий (см. картинку), то для помещения типа венткамера выбор обслуживаемых ею помещений ограничен внутри ОДНОГО пожарного отсека (здания). Фактически программа считает невозможным разместить венткамеру в ином пожарном отсеке (здании), что не очень удобно...
Прошу в следующих версиях программы проработать эти моменты, чтобы такая замечательная программа стала ещё удобнее.
Спасибо!
1. Если создать вручную помещение типа венткамера и указать перечень обслуживаемых ею помещений - всё отлично. Но если скопировать это помещение (переименовать, изменить площадь и т.д.), а потом изменить перечень обслуживаемых помещений в КОПИИ - то и в ОРИГИНАЛЬНОМ помещении (которое было скопировано) - поменяется набор помещений! То есть, эти два (и более) помещений становятся связанными между собой в программе - изменение в любом из них перечня обслуживаемых помещений автоматически применяется и ко всем копиям этого помещения.
2. Если в одном расчётном файле создать два и более пожарных отсека в виде зданий (см. картинку), то для помещения типа венткамера выбор обслуживаемых ею помещений ограничен внутри ОДНОГО пожарного отсека (здания). Фактически программа считает невозможным разместить венткамеру в ином пожарном отсеке (здании), что не очень удобно...
Прошу в следующих версиях программы проработать эти моменты, чтобы такая замечательная программа стала ещё удобнее.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Baloo 24 окт 2023, 12:38, всего редактировалось 3 раза.