Суммирование расчетного избыточного давления взрыва

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
Станислав
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

Суммирование расчетного избыточного давления взрыва

Сообщение Станислав »

Здравствуйте, не нашел в программе (и руководстве пользователя) галочки как активировать функцию по суммированию расчетного избыточного давления взрыва от различных веществ на участке, задаю участок помещении и создаю там две газовых нагрузки, скажем ацетилен и водород, пробовал так же создавать два участка в одном помещении, но программа ничего больше не предлагает кроме как задать расстояние между участками, в отчете выводится табличка, в которой значение по суммированию стоит "нет", подскажите как реализована эта функция программно или может я не внимательно смотрю?
Вложения
Отчет
Отчет
Снимок.PNG (139.72 КБ) 17856 просмотров
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Суммирование расчетного избыточного давления взрыва

Сообщение FireCat »

Добрый день.
За суммирование отвечает галочка "Группировать" в свойствах горючей нагрузки. В руководстве пользователя это описано в главе "Суммирование давлений на участке".
Станислав
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

Re: Суммирование расчетного избыточного давления взрыва

Сообщение Станислав »

Спасибо за оперативную подсказку!
Ответить