Страница 1 из 1

Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Добавлено: 14 авг 2019, 08:07
Владимир
Добрый день.
В программе новичок, поэтому вопрос по пользованию программой:
Наружняя установка - трансформаторная. Пожарная нагрузка - трансформаторное масло, площадь разлива ограничена поддоном, кабельная продукция.
При нажатии на наружнюю установку - выходит установка только с одной пожарной нагрузкой. Как оформить утановку с несколькими нагрузками? или рассчитывать как помещение, а установка подразумевает собой только одну пожарную нагрузку (например отдельно стоящая емкость с газом или маслом).
Спасибо

Re: Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Добавлено: 14 авг 2019, 15:56
FireCat
Добрый день.
Да, в установке предполагается только одна нагрузка, например, резервуар с горючей жидкостью или газом. Скорее всего, кабели дадут значительно меньший вклад, чем масло, и ими можно пренебречь.

Re: Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Добавлено: 15 авг 2019, 09:53
Владимир
Спасибо!