Добрый день.
Начинаю работать с вашей программой и для начала решил задания из Пособия к СП12 прорешать, но возник вопрос на задаче №38 Наружная установка. Открытая площадка для автоцистерны (АЦ), используемой для заполнения подземных резервуаров дизельным топливом. Объем дизельного топлива в АЦ V ж = 6 м 3 . Площадка не имеет ограждения. Категория по итогу БН.
В программе получается категория ВН или ДН в зависимости от площади розлива, не могу найти ошибку. При выводе результатов расчета решения на категорию БН нет, сразу идет расчет интенсивности теплового излучения при пожаре.
Расчет резервура с дизельным топливом
Модератор: Ilya
-
Алексей 1978
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2026, 15:54
Re: Расчет резервура с дизельным топливом
Здравствуйте.
Сравните температуру вспышки ДТ и расчетную температуру жидкости.
Если температура жидкости ниже температуры вспышки - то она не взрывается, и расчет выполняется сразу на горение.
Сравните температуру вспышки ДТ и расчетную температуру жидкости.
Если температура жидкости ниже температуры вспышки - то она не взрывается, и расчет выполняется сразу на горение.