расчет категории котелньой
Модератор: Ilya
Re: расчет категории котелньой
спасибо
Re: расчет категории котелньой
Добрый вечер! Позвольте задать пару глупых вопросов.
1. При расчете (обосновании) категории котельной имеет ли значение постоянное прибывание персонала?
2. Подводящий трубопровод (в помещении котельной) 0,3 МПа, ГРУ в котельной - при расчетах получается А.
3. Если котельная признана опасным производственным объектом согласно ФЗ-116 о промышленной безопасности....
Всё равно категория Г?
1. При расчете (обосновании) категории котельной имеет ли значение постоянное прибывание персонала?
2. Подводящий трубопровод (в помещении котельной) 0,3 МПа, ГРУ в котельной - при расчетах получается А.
3. Если котельная признана опасным производственным объектом согласно ФЗ-116 о промышленной безопасности....
Всё равно категория Г?
Re: расчет категории котелньой
1. Думаю нет.
2. А в чем вопрос?
3. Это холивар. Да и к программе не относится. Это вопрос к методике. Ответить нечего (или наоборот бесконечно много)...
2. А в чем вопрос?
3. Это холивар. Да и к программе не относится. Это вопрос к методике. Ответить нечего (или наоборот бесконечно много)...
Последовательная проверка от А до Д обязательна
Уважаемые друзья касаемо отнесения котельной к категории А или Г все закреплено в ч.4, ст.27, ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, а именно: "Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)". И какие бы мнения не присутствовали на форумах положения вышеуказанной статьи обязательны к исполнению.
Re: расчет категории котелньой
//И какие бы мнения не присутствовали на форумах... [а далее приводится Ваше мнение, тоже на форуме ]
Коллеги, я ведь писал, это холивар, давайте не будем еще и на этом форуме его разводить. Это бесполезная, пустая трата времени. Понятно, что все равно каждый останется при своем мнении.
В методике огромное количество ляпов, неточностей, недоработок и т.п. - и если всему этому слепо следовать... Ну не знаю... Да не будет этого. Вот например, если смотреть строго от А к Д, то категория Г вообще никогда не получится! И зачем тогда она вообще существует? Ну на самом деле, попробуйте привести пример, чтобы, строго следуя СП, получилась категория Г?! Пожалуйста!!! Мне на самом деле интересно!
Или: если избыточное давление взрыва горючего газа (который не используется в качестве топлива) будет менее 5 кПа - то какая категория? Никакая! В категориях Б, В1-В4, Д - горючих газов в перечне нет!
Или: в формулах (Д.3)...(Д.6) - где граница между подвижной средой и неподвижной?
Или: какая будет категория (внимательно см. табл. Б1), если удельная пожарная нагрузка 1400,5 МДж/м2? ...ну да, Вы ведь не будете в данном случае строго/четко/буква в букву следовать тому, что написано. Вы будете включать логику и следовать здравому смыслу, а не документу, так ведь?
И, возвращаясь к котельной, Вы хотите сказать, что например получится категория А (взрывоопасная!), а по ПУЭ класс зоны будет не только не взрывоопасная, но даже не пожароопасная зона!? (там тоже написано, что если в качестве топлива, то зона не взрыво- и не пожароопасная. Т.е. можно обычные комнатные выключатели вешать на стены, светильники с открытыми лампами накаливания...) Где логика?..
Коллеги, я ведь писал, это холивар, давайте не будем еще и на этом форуме его разводить. Это бесполезная, пустая трата времени. Понятно, что все равно каждый останется при своем мнении.
В методике огромное количество ляпов, неточностей, недоработок и т.п. - и если всему этому слепо следовать... Ну не знаю... Да не будет этого. Вот например, если смотреть строго от А к Д, то категория Г вообще никогда не получится! И зачем тогда она вообще существует? Ну на самом деле, попробуйте привести пример, чтобы, строго следуя СП, получилась категория Г?! Пожалуйста!!! Мне на самом деле интересно!
Или: если избыточное давление взрыва горючего газа (который не используется в качестве топлива) будет менее 5 кПа - то какая категория? Никакая! В категориях Б, В1-В4, Д - горючих газов в перечне нет!
Или: в формулах (Д.3)...(Д.6) - где граница между подвижной средой и неподвижной?
Или: какая будет категория (внимательно см. табл. Б1), если удельная пожарная нагрузка 1400,5 МДж/м2? ...ну да, Вы ведь не будете в данном случае строго/четко/буква в букву следовать тому, что написано. Вы будете включать логику и следовать здравому смыслу, а не документу, так ведь?
И, возвращаясь к котельной, Вы хотите сказать, что например получится категория А (взрывоопасная!), а по ПУЭ класс зоны будет не только не взрывоопасная, но даже не пожароопасная зона!? (там тоже написано, что если в качестве топлива, то зона не взрыво- и не пожароопасная. Т.е. можно обычные комнатные выключатели вешать на стены, светильники с открытыми лампами накаливания...) Где логика?..
Re: расчет категории котелньой
Требование федерального закона(ч.4, ст.27, ФЗ-123) не является чьим-либо мнением, оно обязательно и подлежит исполнению. В случае невыполнения ФЗ расчет не действителен. Если говорить о методике в ней действительно очень много неточностей, но при принятии любого решения оно должно быть направлено на безопасность жизни и здоровья граждан, а также их имущества. С принятием ФЗ 123 классификация пожароопасных и взрывоопасных зон регламентирована главой 5 ФЗ-123, а не ПУЭ. И именно эта классификация должна быть нанесена на дверь категорируемого помещения (п.20 ППР), а не ПУЭ. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности регламентировано главой 6 ФЗ-123.
Re: расчет категории котелньой
С одной стороны - по практике - половина органов экспертизы (включая Главгосэкспертизу РФ) принимает котельную категории Г, вторая половина (включая МГЭ ) - заставляет посчитать категорию по методике СП 12 в соответствии с ФЗ-123.
Очевидно, что если считать котельную - "насчитать" категорию Г невозможно в принципе. Это признавало даже ВНИИПО, но при этом отвергает несостоятельность самой методики определения категорий в СП 12
Итог: назначить категорию Г можно. "Не прокатило"? Считаем - но ниже В4 она не будет никогда.
Очевидно, что если считать котельную - "насчитать" категорию Г невозможно в принципе. Это признавало даже ВНИИПО, но при этом отвергает несостоятельность самой методики определения категорий в СП 12
Итог: назначить категорию Г можно. "Не прокатило"? Считаем - но ниже В4 она не будет никогда.
Re: расчет категории котелньой
Не учитываете, что теплоноситель - это горючая жидкость - этиленгликоль при температуре 95С, площадь разлива при аварийной ситуации. Также при аварийной ситуации утечки газа, если автоматически перекрывается внутри помещения котельной при загазованности, а то и не автоматически, а вручную, сколько газа выйдет. Кто-нибудь прокомментируйте.
Re: расчет категории котелньой
чисто гипотетически... произошла разгерметизация газопровода, вышел газ, смешался с воздухом, образовалась взрывоопасная смесь, появился источник зажигания, произошло воспламенение, давление взрыва начинает возрастать, как только давление достигло 3 кПа произошло разрушение легкосбрасываемых конструкций, давление сбросилось и возрастать перестало, 5 кПа не достигли. Значит категория не А?Baloo писал(а): ↑08 ноя 2023, 09:09 С одной стороны - по практике - половина органов экспертизы (включая Главгосэкспертизу РФ) принимает котельную категории Г, вторая половина (включая МГЭ ) - заставляет посчитать категорию по методике СП 12 в соответствии с ФЗ-123.
Очевидно, что если считать котельную - "насчитать" категорию Г невозможно в принципе. Это признавало даже ВНИИПО, но при этом отвергает несостоятельность самой методики определения категорий в СП 12
Итог: назначить категорию Г можно. "Не прокатило"? Считаем - но ниже В4 она не будет никогда.