Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
zao1@list.ru
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2021, 07:57

Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение zao1@list.ru »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли при формировании отчета отключить указание класса взрывоопасных и пожароопасных зон.

Заранее благодарен
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение FireCat »

Добрый день. Нет, в текущей версии такой возможности нет. В следующей версии планируем добавить.
zao1@list.ru
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2021, 07:57

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение zao1@list.ru »

А когда будет следующая версия ?
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение FireCat »

Пока сложно сказать точно. В течение года.
Tatyana
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2022, 07:49

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение Tatyana »

Здравствуйте. В программе в резюмирующей таблице обозначение класса зоны (картинка с жёлтым треугольником) приводится по ПУЭ, а в Правилах противопожарного режима требуется определение класса зоны в соответствии с Техническим регламентом. Обозначение зон по ПУЭ и Техническому регламенту взрывоопасных зон различаются. Не следует ли всё-таки в табличках приводить обозначение класса зоны по ФЗ-123?
Последний раз редактировалось Tatyana 05 окт 2022, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Для объектов, введенных в эксплуатацию до ФЗ-123 класс зоны определяется и обозначается по ПУЭ. Поэтому в программе, да, изначально по ПУЭ обозначается. Да и по ФЗ - не так однозначно: требуются уточнения (1а, 1б, 1г, оценка вентиляции по СП423 например и т.п.), которые выходят за рамки основного назначения программы - расчет категорий. Как вариант - сделаем в настройках отчета выбор опции по какой классификации обозначать класс зоны. Спасибо за замечание.
Tatyana
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2022, 07:49

Re: Клас взрывоопасной и пожароопасной зоны

Сообщение Tatyana »

Ст.12 ФЗ-123 обязывает руководителей организации обеспечивать и категорирование помещений, и определение класса зоны, поэтому, можно сказать, что категория и класс зоны стали неразрывно связаны, да и знак предполагает указание этих двух критериев :roll:
Ответить