Страница 1 из 1
Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 28 мар 2017, 07:07
Евгений
Эксперименты с тепловыми потоками продолжаются. После подбора корректных параметров для модели (теперь не автостоянка, а горение сарайки около стены защищаемого здания) возник вопрос о том, как правильно зафиксировать значения на стене здания.
Граничные величины (температура стены и тепловой поток) - это понятно.
Но как тогда определить, в какой конкретно точке стены будет достигнуто максимальное значение теплового потока? Мы не можем предугадать с точностью до ячейки, каким будет пламя. А ставить измерители теплового потока на каждой ячейке стены - не лучший вариант
По "измерителям в твёрдой фазе" - отдельный вопрос. Там для измерения теплового потока есть 6 вариантов. Где про них подробнее прочитать? В мануале этот вопрос недостаточно подробно раскрыт.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 28 мар 2017, 17:10
FireCat
Евгений писал(а):Но как тогда определить, в какой конкретно точке стены будет достигнуто максимальное значение теплового потока?
Не очень понятно, зачем вам это. Определить, в какой конкретно точке будет максимальное значение, можно двумя способами, которые вы сами назвали - по граничным данным, либо по датчикам в каждой ячейке.
Если вы просто хотите знать максимальное значение на поверхности, то можно использовать датчики из раздела "Результаты" - "Статистика" в дереве объектов. Там вы задаете объем, в котором выполняются измерения, и какое значение измерять - минимальное, максимальное, среднее.
О величинах, связанных с тепловым потоком, лучше всего почитать в FDS User's Guide
https://pages.nist.gov/fds-smv/manuals.html
Вкратце:
Тепловой поток - NET HEAT FLUX -- полный тепловой поток, воспринимаемый поверхностью
Конвективный тепловой поток - CONVECTIVE HEAT FLUX - конвективная состовляющая
Лучистый тепловой поток - RADIATIVE HEAT FLUX - лучистая составляющая
Падающий тепловой поток - INCIDENT HEAT FLUX - падающий лучистый тепловой поток
Измеряемый тепловой поток - GAUGE HEAT FLUX - тепловой поток, измеряемый датчиком (для сравнения с экспериментами)
Радиометр - RADIOMETER - аналогично, для датчика лучистого теплового потока
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 06 апр 2017, 10:34
Евгений
FireCat писал(а):
Не очень понятно, зачем вам это. Определить, в какой конкретно точке будет максимальное значение, можно двумя способами, которые вы сами назвали - по граничным данным, либо по датчикам в каждой ячейке.
Какая конкретно точка интересовала для того, чтобы посмотреть в ней максимальное значение (само расположение значения не имеет, конечно).
Вариант со статистикой действительно удобный, спасибо.
Единственное здесь неудобство - плоскость (объём) статистики не может пересекать несколько сеток. Если нужная стена пересекает несколько сеток, то придётся делать несколько плоскостей статистики.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 06 апр 2017, 11:04
FireCat
В принципе не стоит располагать границу сетки там, где вы выполняете измерения.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 06 апр 2017, 11:10
Евгений
В моём случае измерения не на границе, а стена широкая и пересекает несколько сеток. Т.е. плоскость статистики пересекала перпендикулярно несколько границ и FDS ругался при запуске.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 13 апр 2017, 12:25
Евгений
Насколько я понимаю, замерять правильно полный тепловой поток, а не какую-то его составляющую (лучистый или конвективный, например).
Видел один расчёт, где измерялся лучистый и он почти достигал предельных значений, на основании этого был сделан положительный вывод. Но конвективная составляющая (перенос тепла газовой массой) не была учтена по каким-то причинам.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 13 апр 2017, 17:51
FireCat
Думаю, вы правы и измерять нужно полный тепловой поток. Однако, если посмотреть формулы для расчета теплового потока от пожара пролива в методике 404, то видно, что они предназначены именно для расчета лучистой составляющей. Так что вероятно у того расчета были обоснования.
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 24 окт 2017, 12:57
Дмитрий
Подскажите, пожалуйста, можно ли измерить тепловой поток от горячей бетонной стены, за которой находится открытое пламя? Речь идет идет о закрытой бетонной парковке, в которой горит автомобиль, а около парковки находится жилое здание. Можно ли измерить тепловой поток от стены парковки к жилому зданию?
Re: Фиксация значений теплового потока
Добавлено: 28 окт 2017, 14:09
FireCat
На стене жилого здания необходимо создать измерители в твердой фазе, измеряющие тепловой поток. Измеряемая величина - либо "Тепловой поток" (NET HEAT FLUX), либо "Конвективный тепловой поток" (CONVECTIVE HEAT FLUX) - в отсутствии пламени они скорее всего будут почти одинаковыми.
Для визуализации нужно использовать "граничные величины" с теми же измеряемыми величинами.
С помощью датчиков из раздела "Статистика" можно определить максимальное значение в измеряемой области.