Страница 1 из 3

Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:12
Дмитрий
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходимо смоделировать распространение ОФП в наклонной галерее производственного объекта. По галерее в цех, расположенный на отм. 34.7, подается щепа с помощью ленточного транспортера. Движение ленточного транспортера рассматривать не будем. Но возник другой вопрос, о котором мне и хочется спросить.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:15
Дмитрий
В нижней части галереи установил источник зажигания. Щепу, находящуюся на ленточном транспортере, задал как многослойную поверхность "желтая сосна" толщиной 0,25 м.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:19
Дмитрий
Создал внешние ограждающие конструкции наклонной галереи в виде полуцилиндрической крыши и плоского пола.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:23
Дмитрий
Из рисунков видно, что над щепой имеется достаточно много свободного пространства, в котором могут распространяться ОФП. По идее, ОФП должны подниматься вертикально вверх внутри свободного пространства и доходить до самой крыши. Однако в процессе моделирования выяснилось, что ОФП не поднимаются до верха наклонной крыши, а распространяются в нижней части галереи, у самого пола в невысокой области.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:27
Дмитрий
Температура среды также увеличивается только в области около пола. Почему ОФП не поднимаются в припотолочное пространство? Их как-будто что-то ограничивает, но, что именно встает на пути их распространения, я не могу понять.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:32
Дмитрий
Галерея находится в нескольких расчетных сетках, которые имеют открытые внешние поверхности OPEN. Такие же поверхности раньше стояли в галерее на входе в нее (в нижней части галереи) и выходе и выходе (в верхней части галереи). Возможно, из-за этого могла возникать тяга, которая мешала распространению ОФП по всему объему галереи. Однако после того, как я убрал открытые поверхности со входа и выхода из галереи, ситуация значительно не изменилась. Значит, дело в чем-то другом.
Пламя распространяется по щепе, продвигается снизу вверх, однако ОФП по длине галереи сосредотачиваются только в нижней части внутреннего пространства галереи. Чем это может быть вызвано?

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:33
Дмитрий
Прикладываю файл. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:35
Дмитрий
Архив.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:45
Дмитрий
Решил добавить внизу и вверху галереи небольшие открытые поверхности, чтобы пламя распространялось по транспортеру равномерно. Также решил провести моделирование на небольшом участке. Вот, что получилось. Видно, что сверху какая-то невидимая граница, находящаяся около пола, мешает дыму подняться выше.

Re: Распространение ОФП в наклонной галерее

Добавлено: 15 янв 2017, 04:51
Дмитрий
Решил проверить, нее оказывает ли такое странное влияние на результаты сама наклонная крыша галереи. Для этого отключил крышу и провел моделирование. По идее, ОФП должны свободно распространяться вверх и выходить через открытые поверхности расчетной сетки. Сейчас-то уж распространению дыма не должно ничего мешать. Однако моделироание показало, что ничего не изменилось: дыму по-прежнему что-то мешает подниматься вверх.