расчет риска санатория коридорного типа

Добавлено: 24 дек 2016, 15:36
Александр
Делаю расчет санатория коридорного типа (комнаты жилые с одной и второй стороны вдоль здания) считаю по полевому методу риск получается отрицательный, даже при сигнализации и оповещении. С комнаты напротив помещения пожара. где эвакуация составляет 120 секунд. уже выходя человек поражен ОПФ. Какие компенсирующие из практики???Дымоудаление и противопожарные двери во всех комнатах что ли???

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Добавлено: 25 дек 2016, 09:28
FireCat
Да, компенсирующими мероприятиями могут быть дымоудаление из коридора или оборудование дверей комнат доводчиками.
Если вы выполняете расчет эвакуации в Pathfinder, внимательно посмотрите на пути движения людей и убедитесь, что они случайно не заходят в помещение пожара. Для надежности можно двери их комнат сделать "односторонними", чтобы через них можно было выйти, но нельзя войти.

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Добавлено: 25 дек 2016, 12:40
Александр
А что если двери жилых комнат оборудовать доводчиками, то можно считать их в программе как закрытыми, правильно???А эти двери имеется ввиду огнестойкие или обычные, если обычные, то через щели все равно будет дым выходить.. Я уверен что полюбому рассчитывали гостиницы санатории и т.д., как компенсировали??интересует правильный подход..

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Добавлено: 25 дек 2016, 16:21
FireCat
Полностью закрытыми считать нельзя, но частично закрытыми - можно. Как раз недавно разбирался вопрос, как моделировать щели в дверях: viewtopic.php?f=2&t=17#p391