расчет риска санатория коридорного типа

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Александр
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 11:42

расчет риска санатория коридорного типа

Сообщение Александр »

Делаю расчет санатория коридорного типа (комнаты жилые с одной и второй стороны вдоль здания) считаю по полевому методу риск получается отрицательный, даже при сигнализации и оповещении. С комнаты напротив помещения пожара. где эвакуация составляет 120 секунд. уже выходя человек поражен ОПФ. Какие компенсирующие из практики???Дымоудаление и противопожарные двери во всех комнатах что ли???
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Сообщение FireCat »

Да, компенсирующими мероприятиями могут быть дымоудаление из коридора или оборудование дверей комнат доводчиками.
Если вы выполняете расчет эвакуации в Pathfinder, внимательно посмотрите на пути движения людей и убедитесь, что они случайно не заходят в помещение пожара. Для надежности можно двери их комнат сделать "односторонними", чтобы через них можно было выйти, но нельзя войти.
Александр
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 11:42

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Сообщение Александр »

А что если двери жилых комнат оборудовать доводчиками, то можно считать их в программе как закрытыми, правильно???А эти двери имеется ввиду огнестойкие или обычные, если обычные, то через щели все равно будет дым выходить.. Я уверен что полюбому рассчитывали гостиницы санатории и т.д., как компенсировали??интересует правильный подход..
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчет риска санатория коридорного типа

Сообщение FireCat »

Полностью закрытыми считать нельзя, но частично закрытыми - можно. Как раз недавно разбирался вопрос, как моделировать щели в дверях: viewtopic.php?f=2&t=17#p391
Ответить