Страница 1 из 1
Класс ФПО для метрополитена
Добавлено: 04 фев 2026, 07:55
Piterd55
Добрый день, подскажите пожалуйста, при попытке определения времени начала эвакуации в программе Firerisk по методике для метрополитена, программа запрашивает указать класс ФПО, при этом такой графы нет ни на одной вкладке, да и быть не может, т.к. метрополитен не относится ни к одному классу функциональной пожарной опасности.
Re: Класс ФПО для метрополитена
Добавлено: 04 фев 2026, 09:29
FireCat
Добрый день, поправим. Пока укажите любой из Ф2-Ф4.
Re: Класс ФПО для метрополитена
Добавлено: 04 фев 2026, 09:52
Piterd55
я бы указал, но функционально такой возможности нет, ты выбираешь методику метрополитена для объекта и в сценарии пропадает плашка с классом фпо
Re: Класс ФПО для метрополитена
Добавлено: 04 фев 2026, 10:13
FireCat
Да, действительно. Тогда на данный момент для расчета времени начала эвакуации придется переключиться на обычную методику.