Страница 1 из 11

FireRisk

Добавлено: 24 авг 2014, 18:47
Андрей
Неточность в отчете:
при формировании отчета, например при моделировании пожара в течение 500 сек, если ОФП не наступают, то в таблице по этому показателю дается значение >500. По моему мнению это не верно, так как теоретически на 501 сек могут наступить критическое значение ОФП и тогда время наступления ОФП будет 501*0,8=400,8. А мы отмоделировав 500 сек при не наступлении ОФП будем сравнивать фактическое время эвакуации "490сек" с 500 (по времени наступления ОФП) и говорить, что у нас ОК.
надеюсь пригодится

Re: FireRisk

Добавлено: 25 авг 2014, 08:04
FireCat
Да, этот момент будет исправлен в следующей версии программы.

Re: FireRisk

Добавлено: 31 авг 2014, 12:52
Андрей
Предложение:
- в отчет вставлять описание моделей из Приказов МЧС по требуемому и расчетному времени эвакуации
- в отчет вставлять визуализацию из smokeview с выбором временного шага картинок

Re: FireRisk

Добавлено: 31 авг 2014, 14:06
FireCat
1. Вы можете добавить любую информацию, какую считаете нужной, в свои шаблоны.
2. В дальнейших версиях мы планируем это сделать.

Re: FireRisk

Добавлено: 20 сен 2014, 16:27
Андрей
Предложение:
На вкладке "Сценарий" указывать время блокирования уже с учетом коэффициента 0.8
Изображение

Re: FireRisk

Добавлено: 21 сен 2014, 11:05
FireCat
Спасибо, постараемся учесть ваше пожелание в следующих версиях.

Re: FireRisk

Добавлено: 12 ноя 2014, 20:30
Андрей
Пожелание:
сделать возможным раздвинуть поля, или просто их увеличить, название не помещается, не удобно править - см скрин
Изображение

Re: FireRisk

Добавлено: 13 ноя 2014, 17:32
Андрей
график
график
1223344556.jpg (78.58 КБ) 23187 просмотров
Пожелание:
На графиках ОФП сделать подписи значений справа (перекрываются графики), левое поле может быть поменьше

Re: FireRisk

Добавлено: 14 ноя 2014, 09:24
Андрей
Описание:
если в Pathfinder через 1 и туже дверь эвакуируются люди с разным временем начала эвакуации, в отчете в таблице указывается только одно время (меньшее), по крайней мере у меня так.
Предложение - в отчете указывать время начала эвакуации через дробь (для групп агентов с различным Tнэ)