Страница 1 из 1

FireRisk округляет импортированные значения

Добавлено: 28 май 2024, 11:53
Ильдар
При импорте данных ОФП и эвакуации, FireRisk округляет время блокировки и время эвакуации до целых значений. В отчете итоговое значение времени эвакуации получается неверным. Это специально так сделано, или глюк в программе?

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Добавлено: 28 май 2024, 12:32
FireCat
Добрый день, все верно, при отображении значений в секундах величины округляются до целых значений. Что именно неверно в отчете?

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Добавлено: 28 май 2024, 14:04
Ильдар
Например время начала эвакуации из помещения пожара по методике = 5,3 с, в отчете отображается ровно 5...

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Добавлено: 28 май 2024, 17:06
Ильдар
Время начала эвакуации из помещения пожара площадью 30 кв. м.по методике = 5+0,01*30=5,3 с, в отчете отображается ровно 5.
Значение 0,8*Тбл, также при импортировании округляется.
Тбл=52 с (в таблице критические значения по измерителям).
52*0,8=41,6 с. В отчете увеличивается до 42 с.
Получается, что время эвакуации уменьшается, время до блокировки увеличивается.
Надзорные органы это трактуют как отступление от Методики.
Приходится править каждое значение в ручном режиме.
В более ранних версиях программы, время учитывалось с точностью до сотых долей:

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Добавлено: 29 май 2024, 02:31
FireCat
Выберите в настройках отображение времени в минутах. Или задайте время начала эвакуации 6 секунд, а не 5,3, чтобы компенсировать эти округления.