определение времени сработки АПС за пределами помещения очага пожара

Добавлено: 27 май 2024, 15:42
Станислав
Добрый день! Как есть ли возможность в FireRisk задать определение времени срабатывания АПС, если извещатели расположены за пределами помещения очага пожара, например очаг пожара в помещении категории В4, а АПС в примыкающем коридоре?

Re: определение времени сработки АПС за пределами помещения очага пожара

Добавлено: 28 май 2024, 02:19
FireCat
Добрый день. Посчитайте общую площадь, которая должна задымиться для срабатывания АПС (помещение+площадь в коридоре) и задайте эту площадь как размер области в FireRisk.