определение времени сработки АПС за пределами помещения очага пожара

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Станислав
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

определение времени сработки АПС за пределами помещения очага пожара

Сообщение Станислав »

Добрый день! Как есть ли возможность в FireRisk задать определение времени срабатывания АПС, если извещатели расположены за пределами помещения очага пожара, например очаг пожара в помещении категории В4, а АПС в примыкающем коридоре?
FireCat
Сообщения: 614
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: определение времени сработки АПС за пределами помещения очага пожара

Сообщение FireCat »

Добрый день. Посчитайте общую площадь, которая должна задымиться для срабатывания АПС (помещение+площадь в коридоре) и задайте эту площадь как размер области в FireRisk.
Ответить