Время скопления в Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) 1140
Добавлено: 27 май 2024, 11:12
В соответствии с Методикой расчета пожарного риска утв. Приказом МЧС 1140, а именно п.5 Приложения №2,
для зданий жилых многоквартирных количество людей должно приниматься не менее количества комнат в квартире плюс два человека на каждую квартиру, плюс не забываем о МГН. Итого время скопления для 30-ти этажки составило 2000 секунд. Требования норм ПБ по путям эвакуации соблюдены. Профиль М0-7 (зимн.) Всего 1380 человек в доме. Если задать, что все МГН, включая М2, М3 эвакуируются только до ПБЗ, а не наружу по лестнице, время скопления сокращается до 1000 секунд. По ранее действовавшей методике время скопления для подобных объектов было менее 6 минут, при соблюдении нормативных требований к путям эвакуации.
Варианты:
1) Поэтапная эвакуация - которая в данном случае не только не целесообразна, но и опасна, с т.з. пожарной безопасности. Не будет такого столпотворения т.к. люди будут эвакуироваться с распределением около 10 минут, если не больше в реальности.
2) Моделирование эвакуации до безопасной зоны, т.е. до незадымляемой ЛК, также не совсем верно, т.к. одна из задач расчета определить время скопления.
3) Использовать распределение времени начала эвакуации, однако в методике о допустимости подобного - ни слова; жестко даны значения параметров, составляющих в сумме время начала эвакуации/
Можно ли в подобных случаях, использовать один из предложенных вариантов?
Может есть еще способы?
Это не проблема конкретного дома.
для зданий жилых многоквартирных количество людей должно приниматься не менее количества комнат в квартире плюс два человека на каждую квартиру, плюс не забываем о МГН. Итого время скопления для 30-ти этажки составило 2000 секунд. Требования норм ПБ по путям эвакуации соблюдены. Профиль М0-7 (зимн.) Всего 1380 человек в доме. Если задать, что все МГН, включая М2, М3 эвакуируются только до ПБЗ, а не наружу по лестнице, время скопления сокращается до 1000 секунд. По ранее действовавшей методике время скопления для подобных объектов было менее 6 минут, при соблюдении нормативных требований к путям эвакуации.
Варианты:
1) Поэтапная эвакуация - которая в данном случае не только не целесообразна, но и опасна, с т.з. пожарной безопасности. Не будет такого столпотворения т.к. люди будут эвакуироваться с распределением около 10 минут, если не больше в реальности.
2) Моделирование эвакуации до безопасной зоны, т.е. до незадымляемой ЛК, также не совсем верно, т.к. одна из задач расчета определить время скопления.
3) Использовать распределение времени начала эвакуации, однако в методике о допустимости подобного - ни слова; жестко даны значения параметров, составляющих в сумме время начала эвакуации/
Можно ли в подобных случаях, использовать один из предложенных вариантов?
Может есть еще способы?
Это не проблема конкретного дома.