По Методике 1140.
Время начала эвакуации стоянки огромной площади при моделировании ОФП в pyrosim в среднем составляет около 85 секунд (30+40+15), если датчики располагать благоприятным образом. Учитывая пожарную нагрузку задымление может наступать быстрее, чем люди находящиеся в двух метрах от очага пожара начнут движение.
Возможно ли использовать для определения времени начала эвакуации площадь пожарной секции автостоянки, при делении помещения проездами 6 метров? Или это некорректно?
Агент расположенный возле очага пожара не эвакуируется в течение 1,5 минут норма?
Время начала эвакуации помещения очага пожара большой площади Методика 1140
Модератор: Ilya
Re: Время начала эвакуации помещения очага пожара большой площади Методика 1140
Добрый день. Данный вопрос имеет смысл задать разработчикам методики или хотя бы экспертам. В целом проблема не связана напрямую с новой методикой, в старой такие же проблемы возникали, например, в больших торговых залах.
Из собственного опыта - в некоторых расчетах принимали время начала эвакуации меньше для людей, находящихся в зоне прямой видимости источника пожара.
Из собственного опыта - в некоторых расчетах принимали время начала эвакуации меньше для людей, находящихся в зоне прямой видимости источника пожара.