Страница 1 из 1

Проблема определения скоплений

Добавлено: 07 мар 2024, 07:44
Динар
Добрый день!
Столкнулся с проблемой по определению скоплений при эвакуации. Нужно определить максимальное допустимое число людей на кровле. Вопрос в том, что при выгрузке результатов в FireRisk программа показывает скопления только на дверях ведущих наружу. хотя визуально видно что скопления образуются на дверях и перед входами в ЛК. Не понятно, почему программа по всем дверям скопления не анализирует. Подскажите, может что то не так задаю. Спасибо

Re: Проблема определения скоплений

Добавлено: 07 мар 2024, 08:17
FireCat
Добрый день.
В FireRisk отображается скопление не в самих дверях, ведущих наружу, а на всем пути к этим дверям. Где бы ни возникло скопления - перед ЛК, в самой ЛК и т.д. - оно будет указано для двери, в которую финально вышел агент.
Для более подробной информации вы можете создать отчет и посмотреть таблицу "Информация об участках с максимальным временем скопления". Там будут указаны участки, на которых возникали максимальные по длительности скопления.