Страница 1 из 1

FIM2-YT не работает с новой библиотекой реакций

Добавлено: 14 сен 2023, 16:24
Станислав
добрый вечер,помогите разобраться с запуском расчета зонной модели, при использовании реакций из новой библиотеки 2023, возникает ошибка.
Снимок.PNG
Снимок.PNG (168.48 КБ) 5785 просмотров

Re: FIM2-YT не работает с новой библиотекой реакций

Добавлено: 15 сен 2023, 02:38
FireCat
Добрый день. У вас на скриншоте версия 2.02.0, на сайте 2.02.1, обновите программу. При расчете вашего файла возникает ошибка CFAST (ошибки расчета давления), но если включить расширенный режим и выполнять расчет поэтапно, то результаты вы получите.