Калькулятор сеток FDS

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Калькулятор сеток FDS

Сообщение Андрей »

Добрый день! Скажите, пожалуйста, в калькуляторе сеток (exel, который распространяется с файлами пиросима), под скоростью тепловыделения (1 на скрине) понимается удельное значение (HRR)? Или значение, полученное умножением удельного значения (HRR) на площадь пожара? Как определить эту скорость тепловыделения?
И как обосновать отношение диаметра к размеру ячейки (от 4 до 16) - 2 на скрине?
изображение_2023-08-15_182739242.png
изображение_2023-08-15_182739242.png (21.64 КБ) 16550 просмотров
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Калькулятор сеток FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Под скоростью тепловыделения (кВт) понимается скорость тепловыделения, а не удельная скорость тепловыделения (кВт/м2). Удельную скорость надо умножить на площадь горения.
Второй вопрос не очень понятен - что значит "как обосновать"?
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Калькулятор сеток FDS

Сообщение Андрей »

Спасибо! Имел ввиду вопрос: Как получились граничные значения от 4 до 16 достаточности отношения диаметра к размеру ячейки?
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Калькулятор сеток FDS

Сообщение FireCat »

Эти значения приведены в руководстве FDS, на них мы и ориентируемся.
Ответить