FIM2 - ошибка при сканировании топологии в зонной модели

Добавлено: 13 июл 2023, 17:58
Станислав
Здравствуйте, подскажите из-за чего может возникать ошибка в зонной модели:
***Error: Vertical vent from 1 to 26
Separation between floor and ceiling too large.
При этом в интегральной модели расчет выполняется без ошибок топологии.
Модель прикладываю.

Re: FIM2 - ошибка при сканировании топологии в зонной модели

Добавлено: 14 июл 2023, 03:57
FireCat
Добрый день.
При создании исходного файла для зонной модели появилась ошибка округления, в результате потолок нижнего помещения оказался выше пола верхнего помещения. Чтобы выполнить расчет, вам нужно включить расширенный режим CFAST в настройках FIM. Нажать кнопку "Преобразовать в CFAST". Далее открыть в текстовом редакторе файл "3406908463.in", который будет создан в папке "cfast" рядом с исходным файлом.
В файле .in для помещения Room-134-26 нужно исправить высоту с 3.38 на 3.37, сохранить файл.
3.png
3.png (59.15 КБ) 13111 просмотров
Далее в FIM нужно последовательно запустить остальные фазы расчета: "Расчет CFAST" и "Преобразовать в FDS".