FIM2 - ошибка при сканировании топологии в зонной модели

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Станислав
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

FIM2 - ошибка при сканировании топологии в зонной модели

Сообщение Станислав »

Здравствуйте, подскажите из-за чего может возникать ошибка в зонной модели:
***Error: Vertical vent from 1 to 26
Separation between floor and ceiling too large.
При этом в интегральной модели расчет выполняется без ошибок топологии.
Модель прикладываю.
Вложения
все этажи2.zip
(9.93 МБ) 732 скачивания
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FIM2 - ошибка при сканировании топологии в зонной модели

Сообщение FireCat »

Добрый день.
При создании исходного файла для зонной модели появилась ошибка округления, в результате потолок нижнего помещения оказался выше пола верхнего помещения. Чтобы выполнить расчет, вам нужно включить расширенный режим CFAST в настройках FIM. Нажать кнопку "Преобразовать в CFAST". Далее открыть в текстовом редакторе файл "3406908463.in", который будет создан в папке "cfast" рядом с исходным файлом.
В файле .in для помещения Room-134-26 нужно исправить высоту с 3.38 на 3.37, сохранить файл.
3.png
3.png (59.15 КБ) 15705 просмотров
Далее в FIM нужно последовательно запустить остальные фазы расчета: "Расчет CFAST" и "Преобразовать в FDS".