Страница 8 из 9

Re: Для новичков

Добавлено: 13 мар 2024, 06:25
FireCat
Я не знаю, что такое RHRf.

Re: Для новичков

Добавлено: 14 мар 2024, 09:14
Virginijus
FireCat писал(а): 13 мар 2024, 06:25 Я не знаю, что такое RHRf.
RHRf maximum rate of heat release per square meter (RHRf [kW 1m2])
Здравствуйте, как понимаю это по еврокоду EN 1991-1-2, видимо RHR по европейски а HRR по американский, a RHRf наверное HRRPUA, как думаете?

Re: Для новичков

Добавлено: 14 мар 2024, 09:48
FireCat
Virginijus писал(а): 14 мар 2024, 09:14 RHRf наверное HRRPUA, как думаете?
Да, это одно и то же.

Re: Для новичков

Добавлено: 15 апр 2024, 14:23
Virginijus
Здравстуите, подскажите пожалуиста как определить, задать HRRPUA если нагрузка 42 МДж/м2. Спасибо

Re: Для новичков

Добавлено: 16 апр 2024, 02:31
FireCat
Добрый день, из этих данных никак не определить. 42 МДж/м2 - это количество нагрузки, HRRPUA - скорость выгорания нагрузки. Величины не зависят друг от друга.

Re: Для новичков

Добавлено: 16 апр 2024, 10:06
Virginijus
A в Pyrosim можно задать нагрузку? Спасибо

Re: Для новичков

Добавлено: 16 апр 2024, 10:24
FireCat
Количество нагрузки можно учесть временем горения. Если нагрузка 42 МДж/м2, а скорость тепловыделения 200 кВт/м2, то время горения будет 42МДж/м2 / 200 кВт/м2 = 210 с

Re: Для новичков

Добавлено: 17 апр 2024, 09:02
USER23
здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при расчете в пиросим, при моделировании в 2д сечениях не показывает изменение СО, СО2, HCl. Реакцию задавал в текстовом виде, так как она с хлором. По логике программы понимаю, что где-то не заданы продукты реакции горения, но технически не понимаю что нужно исправить, файл модели прикрепляю, если получится помочь, буду очень благодарен

Re: Для новичков

Добавлено: 17 апр 2024, 10:35
FireCat
Добрый день, в модели задано всего 100 секунд расчета, за это время не успевают появиться результаты. Посчитайте подольше. И обратите внимание, что у этих газов небольшие концентрации, то есть на шкале от 0 до 1, которая по умолчанию в программе просмотра результатов, ничего не будет видно. Нужно дважды кликнуть по шкале и задать индивидуальный диапазон для просматриваемого сечения.

Re: Для новичков

Добавлено: 21 апр 2024, 13:49
USER23
здравствуйте, попробовал пересчитать на 600 секунд и поменять шкалу для сечений на предельные значения ОФП, по прежнему СО2 и СО не превышают предельные значения, хотя практически весь этаж в дыму, при этом HCl, О2, температура и видимость превышают допустимые значения существенно, особенно смущает практически не изменяющаяся концентрация СО, может быть я где-то допустил ошибку при указании газов или продукты горения как-то не учлись при расчете, подскажите пожалуйста, заранее благодарю