Страница 6 из 9

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 12:28
FireCat
Поверхность горения присвоена не только вент.отверстию FIRE, но и препятствию под ним. Для вент.отверсия задана скорость распространения пламени, поэтому мощность от его горения нарастает медленно. Препятствие воспламеняется сразу полностью, поэтому мощность сразу высокая и температура повышается быстро. Уберите поверхность горения для препятствия.

Re: Для новичков

Добавлено: 18 апр 2023, 03:41
viktor_small
А что если вовсе убрать препятствие и оставить только горелку в виде вент. отверстия? как показано на скриншоте

Re: Для новичков

Добавлено: 18 апр 2023, 04:17
FireCat
Да, так обычно и делается. Только проверьте, что вент.отверстие после удаления препятствия не висит в воздухе (опустите его "на пол").

Re: Для новичков

Добавлено: 11 дек 2023, 05:58
Virginijus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как организовать вытяжку, дымоудаление из склада. Просто на границе сетки ставим вент отверстие н задаем поверхность вытяжка? Мне надо поставить четыре вентилятора, когда задаю мощность вытяжки и устанавливаю вентиляторы то каждый из них будет иметь заданную мощность? И последний вопросик мощность вентиляторов точно должны задавать куб.м/сек. а не литры/сек? Спасибо

Re: Для новичков

Добавлено: 11 дек 2023, 06:27
FireCat
Добрый день, "да" на все вопросы.

Re: Для новичков

Добавлено: 11 дек 2023, 06:56
Virginijus
Спасибо, а величина (площадь) вытяжного отверстия играет роль? У меня склад 2000 кв.м. ставлю 4 вентиляторы каждый по 14,37 куб.м/сек. В принципе в общей сложности получаеться 207 000 куб.м/час. как-то результат не чувствуется. Наверное что-то не так делаю :) А приток видимо тоже 207 000 куб.м/час. делать надо?
Может быть подскажите где урок про зонную модель, может быть мне моделировать применяя зонную модель. Пытаюсь оптимизовать ДУ, чтобы вентиляторы ставить не такие мощные :)

Re: Для новичков

Добавлено: 11 дек 2023, 07:02
FireCat
Чем больше площадь вент.отверстия, тем эффективнее будет дымоудаление.
Приток должен быть не менее 70% вытяжки, плюс обязательно должна быть связь с атмосферой (вент.отверстия с поверхностью OPEN), чтобы не возникало сильного разряжения.

Re: Для новичков

Добавлено: 11 дек 2023, 17:38
Virginijus
Подскажнте пожалуиста что тут не так. Спасибо

Re: Для новичков

Добавлено: 12 дек 2023, 03:59
FireCat
Добрый день, что вы имеете в виду под "не так"?

Re: Для новичков

Добавлено: 12 дек 2023, 05:24
Virginijus
Доброе утро, мне кажется, что дым совсем не удаляется, вытяжка не работает. Спасибо