Страница 5 из 9

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 13 апр 2023, 05:12
FireCat
Сначала нужно создать газ хлороводород в разделе "газы". Для этого дважды кликните по разделу "Газы", нажмите "Создать", выберите "Встроенный" и в списке найдите HYDROGEN CHLORIDE. После этого можно будет создать датчик для измерения хлороводорода точно так же, как для углекислого газа или кислорода.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 14 апр 2023, 07:48
viktor_small
Добрый день, спасибо за предыдущие ответы, теперь следующий вопрос))
Почему программа в Пиросим выдает файл exсel, "...devc.csv" где внутри ничего не понятно, для составления отчета, как это поправить и в чем может быть дело? (файл для простмотра во вложении)

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 14 апр 2023, 09:14
FireCat
Добрый день. С файлом все в порядке. Это файл с данными измерителей. Первый столбец - время, каждый следующий столбец - показания датчиков в данный момент времени. Можно открыть/импортировать этот файл в Excel или другой редактор таблиц и построить графики. Можно построить графики из PyroSim или программы просмотра результатов. Можно использовать FireRisk для построения графиков и создания отчетов.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 14 апр 2023, 09:25
viktor_small
Формат ячеек не перенастраивается и в данном виде отчета ничего непонятно прилагаю скрин , как это выглядит у меня. что можете сказать?

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 14 апр 2023, 10:26
FireCat
Не открывайте файл csv, а импортируйте данные из него в Excel.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 03:50
viktor_small
Добрый день, можете сказать почему такое расхождение при измерении температуры (также у меня на 9 секунде открывается дверь, может ли из-за этого возникать проблема) на сколько мне представляется, с расчетом что-то не правильно

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 05:58
FireCat
Добрый день. Исходный файл пришлите, пожалуйста.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 06:22
viktor_small
вот исходный файл

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 07:36
FireCat
Если вы включите отображение блоков FDS (всегда рекомендуется проверять геометрию этой функцией), то увидите, что измеритель находится внутри стены, соответственно, не измеряет температуру газовой среды. Когда дверь открывается, датчик начинает измерять температуру газовой среды, поэтому значения на датчике резко меняются.
11.png
11.png (108.56 КБ) 17073 просмотра

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 апр 2023, 11:10
viktor_small
Перенес датчики, температура всеравно реско возрастает