Страница 3 из 9

Re: Для новичков

Добавлено: 05 дек 2017, 07:45
FireCat

Re: Для новичков

Добавлено: 08 дек 2017, 09:39
Сергей
http://prntscr.com/hkpb54
Изображение

можно спросить, почему дым присутствует только на самых концах параллепипеда ?

Re: Для новичков

Добавлено: 08 дек 2017, 09:42
FireCat
Может быть, глюк отображения, может еще что-то. Нужно смотреть сам расчет, а не картинку.

Re: Для новичков

Добавлено: 30 мар 2018, 10:22
Владимир
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как создать самому материал и поверхность,моделирую распространение ОФП в наклонной галереи углеподачи,
нужно задать материал транспортерной ленты(резина), уголь и угольную пыль,и соответственно реакцию горения.

Re: Для новичков

Добавлено: 30 мар 2018, 17:43
FireCat
Добрый день.
Задание реакции горения описано в документе http://www.pyrosim.ru/download/Firecat_ ... ad_lib.rar
Создание материала и поверхностей, состоящих из материалов, описано в видеопримере 3.2 https://youtu.be/WXkmALLQfIw Расчетные файлы для видеопримера: viewtopic.php?f=2&t=17#p107
В этой теме обсуждались различные варианты задания горючей нагрузки: viewtopic.php?f=2&t=60

Re: Для новичков

Добавлено: 31 мар 2018, 02:12
Владимир
Спасибо,за такой оперативный и полный ответ)

Re: Для новичков

Добавлено: 14 апр 2018, 06:06
asas
Доброе время суток, не поиму почему HRRPUV получается в kw/kub. m, как получитъ в kw/квадратных метрах, и второи вопрос какои урок, где можно посмотретъ как создатъ избыточное давление на лесничнои клетке (вентилятор допустим установлен на крыше здания и на прямую дует в лестницу) 20-50 Па ? Спасибо Изображение

Re: Для новичков

Добавлено: 14 апр 2018, 10:23
FireCat
HRRPUV - Heat Realise Rate Per Unit Volume - скорость тепловыделения на единицу объема, измеряется в кВт/м3 по определению.
Измерение скорости тепловыделения на единицу площади вы можете задать в узле дерева объектов "Статистика", и затем посмотреть график измеренной величины. Для визуализации нет такой величины.
По поводу вентилятора - посмотрите видеоурок 3.4 https://youtu.be/_9FK-Fhg2Is Вам нужно будет создать зону давления в лестнице, задать протечки, создать с помощью системы HVAC вентилятор. Могу посоветовать создать сначала модель только лестницы, а не всего здания целиком, добиться нужных результатов давления, и только потом использовать на большой модели. Может потребоваться несколько запусков расчета, чтобы подобрать параметры системы так, чтобы в лестнице поддерживалось нужное давление.

Re: Для новичков

Добавлено: 03 дек 2021, 07:44
Virginijus
Здравствуйте, вопрос про JETFAN. Ест паркинг с вентиляторами JETFAN надо удалить дым, т.е. чтобы в течении 60 мин. видимость была 10 метров, паркинг около 800 кв. м. Я не понимаю какие характеристики задать чтобы это выполнить. Это реально? Файл прикрепил. Может быть кто то может посоветовать, как это моделировать? Спасибо

Re: Для новичков

Добавлено: 04 дек 2021, 06:16
FireCat
Добрый день.
Проблем в вашей модели я не вижу, кроме того, что можно использовать тонкие препятствия вокруг вентиляторов (скорее для красоты) и сделать их более длинными, чтобы поток не расходился в разные стороны после выхода из вент.отверстия, а был более направленным.
Другой вопрос, будет ли это эффективно для дымоудаления. Вентиляторы создадут сильное перемешивание воздуха, и возможно видимость будет невысокой. Возможно, такие вентиляторы более эффективны для удаления дыма после пожара, чем для поддержания видимости.
(обратите также внимание на параметры пожарной нагрузки, они отличаются от приведенных в пособии к методике).