Для новичков

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Поверхность горения присвоена не только вент.отверстию FIRE, но и препятствию под ним. Для вент.отверсия задана скорость распространения пламени, поэтому мощность от его горения нарастает медленно. Препятствие воспламеняется сразу полностью, поэтому мощность сразу высокая и температура повышается быстро. Уберите поверхность горения для препятствия.
viktor_small
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03

Re: Для новичков

Сообщение viktor_small »

А что если вовсе убрать препятствие и оставить только горелку в виде вент. отверстия? как показано на скриншоте
Вложения
WhatsApp Image 2023-04-18 at 09.40.29.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-18 at 09.40.29.jpeg (221.97 КБ) 18067 просмотров
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Для новичков

Сообщение FireCat »

Да, так обычно и делается. Только проверьте, что вент.отверстие после удаления препятствия не висит в воздухе (опустите его "на пол").
Virginijus
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53

Re: Для новичков

Сообщение Virginijus »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как организовать вытяжку, дымоудаление из склада. Просто на границе сетки ставим вент отверстие н задаем поверхность вытяжка? Мне надо поставить четыре вентилятора, когда задаю мощность вытяжки и устанавливаю вентиляторы то каждый из них будет иметь заданную мощность? И последний вопросик мощность вентиляторов точно должны задавать куб.м/сек. а не литры/сек? Спасибо
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Для новичков

Сообщение FireCat »

Добрый день, "да" на все вопросы.
Virginijus
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53

Re: Для новичков

Сообщение Virginijus »

Спасибо, а величина (площадь) вытяжного отверстия играет роль? У меня склад 2000 кв.м. ставлю 4 вентиляторы каждый по 14,37 куб.м/сек. В принципе в общей сложности получаеться 207 000 куб.м/час. как-то результат не чувствуется. Наверное что-то не так делаю :) А приток видимо тоже 207 000 куб.м/час. делать надо?
Может быть подскажите где урок про зонную модель, может быть мне моделировать применяя зонную модель. Пытаюсь оптимизовать ДУ, чтобы вентиляторы ставить не такие мощные :)
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Для новичков

Сообщение FireCat »

Чем больше площадь вент.отверстия, тем эффективнее будет дымоудаление.
Приток должен быть не менее 70% вытяжки, плюс обязательно должна быть связь с атмосферой (вент.отверстия с поверхностью OPEN), чтобы не возникало сильного разряжения.
Virginijus
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53

Re: Для новичков

Сообщение Virginijus »

Подскажнте пожалуиста что тут не так. Спасибо
Вложения
Dumu salinimas2.psm.zip
(730.64 КБ) 41 скачивание
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Для новичков

Сообщение FireCat »

Добрый день, что вы имеете в виду под "не так"?
Virginijus
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53

Re: Для новичков

Сообщение Virginijus »

Доброе утро, мне кажется, что дым совсем не удаляется, вытяжка не работает. Спасибо
Ответить