ОФП

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Александра
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 18:09

ОФП

Сообщение Александра »

Здравствуйте
при оценке опасного фактора пожара, а именно ( потеря видимости ), влияет ли высота установки датчиков у эвакуационных выходов на измерение результата ?
На какой высоте эти датчики нужно устанавливать или это не важно ?
Есть ли нормативное закрепление того, на какой высоте должны быть размещены датчики ? Есть ли в правилах моделирования соответствующие нормы ? Спасибо
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: ОФП

Сообщение FireCat »

Добрый день. Конечно, расположение датчиков сильно влияет на результат. Согласно методике ОФП измеряются на высоте 1,7 метра над уровнем пола.
Александра
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 18:09

Re: ОФП

Сообщение Александра »

Получается это методика именно pyrosim или это нормативный документ ?
Подскажите а где именно это написано в методичке в каком разделе 🙈
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: ОФП

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Речь о методике приказа МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», согласно которой выполняются расчеты пожарного риска. Приложение 6: "Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как время достижения этим фактором предельно допустимого значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола."
Если вы выполняете моделирование в каких-то других целях, по каким-то другим нормативным или методическим документам, то вам необходимо описаться на них.
Ответить