Страница 1 из 1

FIM2 - не считает зонную модель

Добавлено: 06 июн 2023, 13:27
Станислав
Добрый день! FIM не открывает файл fds и не запускает расчет в зонной модели, выдает ошибку:
"индекс находился вне границ массива", подскажите в чем может быть проблема, не нашел описание такой ошибки в руководстве пользователя и на форуме, файл модели прикладываю.
Снимок.JPG
Снимок.JPG (66.36 КБ) 14857 просмотров

Re: FIM2 - не считает зонную модель

Добавлено: 06 июн 2023, 13:55
Станислав
Проблему решили, оказывается при переносе реакции на вкладке Топливо, сбился тип топлива со значения "простая химическая модель" на "встроенный", таким образом не были указаны C, O2, H2:
Снимок2.JPG
Снимок2.JPG (57.96 КБ) 14831 просмотр
Снимок3.JPG
Снимок3.JPG (69.94 КБ) 14831 просмотр