FIM2 - не считает зонную модель

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Станислав
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

FIM2 - не считает зонную модель

Сообщение Станислав »

Добрый день! FIM не открывает файл fds и не запускает расчет в зонной модели, выдает ошибку:
"индекс находился вне границ массива", подскажите в чем может быть проблема, не нашел описание такой ошибки в руководстве пользователя и на форуме, файл модели прикладываю.
Снимок.JPG
Снимок.JPG (66.36 КБ) 12701 просмотр
Вложения
2.zip
(19.49 КБ) 510 скачиваний
Станислав
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

Re: FIM2 - не считает зонную модель

Сообщение Станислав »

Проблему решили, оказывается при переносе реакции на вкладке Топливо, сбился тип топлива со значения "простая химическая модель" на "встроенный", таким образом не были указаны C, O2, H2:
Снимок2.JPG
Снимок2.JPG (57.96 КБ) 12675 просмотров
Снимок3.JPG
Снимок3.JPG (69.94 КБ) 12675 просмотров