Страница 1 из 1
Ошибка взаимодействия с FDS
Добавлено: 15 май 2023, 10:54
mei
Добрый день!
При включение взаимодействия FDS с Pathfinder программа выдает ошибку. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить.
Re: Ошибка взаимодействия с FDS
Добавлено: 15 май 2023, 14:17
FireCat
Добрый день.
Пришлите исходный файл PyroSim или FDS, с которым вы хотите выполнить взаимодействие (на форум можно выложить в архиве).
Re: Ошибка взаимодействия с FDS
Добавлено: 18 май 2023, 04:24
mei
Добрый день!
Файл Pyrosim
Re: Ошибка взаимодействия с FDS
Добавлено: 18 май 2023, 06:00
FireCat
Добрый день.
В меню "Выходные данные" нужно выбрать пункт "3D-график данных". Поставить галочку "Включить Plot3D". Нажать на кнопку "Сброс" и выбрать "Величины Pathfinder". Теперь FDS при расчете будет записывать величины для расчета дробной эффективной дозы (FED), которые можно будет использовать в Pathfinder.
Нужно выполнить заново расчет в PyroSim и затем включить взаимодействие с FDS с Pathfinder.