Расход дымоудаления в зависимости от горючей нагрузки

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Сергей
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 12:46

Расход дымоудаления в зависимости от горючей нагрузки

Сообщение Сергей »

Здравствуйте!
Подскажите, можно ли по площади и типу горючей нагрузки прикинуть порядок значений расходов дымоудаления, достаточных для удаления образовавшихся продуктов горения? В настоящее время значения расходов ДУ, получаемые по результатам соответствующей методики, как правило, недостаточны для поддержания путей эвакуации в незадымленном состоянии. Какое значение можно предложить в ответ?
В частности, интересуют объемы выделения продуктов горения при горении горючей нагрузки «Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия». Спасибо!
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Расход дымоудаления в зависимости от горючей нагрузки

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Это можно сделать только экспериментально, создав расчетную модель и подбирая параметры дымоудаления.
Сергей
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 12:46

Re: Расход дымоудаления в зависимости от горючей нагрузки

Сообщение Сергей »

Я пробовал найти такие расходы систем дымоудаления, увеличивая проектные значения в 2, в 5, в 10 раз, но всё равно этого недостаточно. Возникает ощущение, что при этом увеличивается и скорость образования продуктов горения, и их количество. Не может ли такого быть, что создаваемое в расчете системой ДУ разряжение, за счет перепада давления, увеличивает скорость выделения продуктов из горелки (под которой подразумевается очаг пожара)? На сколько это правдоподобно применительно к реальному пожару?
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Расход дымоудаления в зависимости от горючей нагрузки

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Нет, скорость выделения продуктов горения фиксированная. Вы задаете скорость тепловыделения или удельную массовую скорость выгорания - это определяет количество сгоревшего топлива; количество выделяемых продуктов горения на единицу сгоревшего топлива определяется в реакции.
Другое дело, что включение ДУ создает потоки воздуха, которые очень сильно увеличивают перемешивание дымовых газов с воздухом, за счет чего их объем возрастает. При расчете ДУ при проектировании используется зонная модель, в которой дымовые газы не смешиваются с воздухом, отсюда различие. Вы можете имитировать зонную модель в PyroSim, разместив отверстие для дымоудаления на потолке и сделав его достаточно большим, а отверстие для притока - на полу, также достаточно большие. Тогда возможно получить результаты, примерно соответствующие проектным.
Ответить