Страница 1 из 1

Динамическое давление

Добавлено: 21 мар 2016, 23:55
Сергей
Здравствуйте!
В свойствах вентиляционного отверстия для поверхности OPEN на вкладке "Свойства открытой поверхности" присутствует параметр "Динамическое давление". Можете пояснить, что в данном случае он обозначает и какое значение для расчета необходимо принять?

Re: Динамическое давление

Добавлено: 22 мар 2016, 07:29
FireCat
Например, если вы моделируете тоннель и хотите учесть воздействие ветра на один из входов тоннеля. Положительное значение означает поступление воздуха в домен.
На картинке ниже показано движение пламени в тоннеле, если на правом конце тоннеля задано 1) положительное давление 2) отрицательное давление
1234.png
1234.png (13.57 КБ) 9803 просмотра

Re: Динамическое давление

Добавлено: 22 мар 2016, 20:00
Сергей
Т.е., если я задаю поверхность OPEN для компенсации удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной вентиляцией, могу это значение оставить 0? Воздух из окружающей среды начнет поступать за счет понижения давления, создаваемого системой ДУ?

Re: Динамическое давление

Добавлено: 23 мар 2016, 07:57
FireCat
Да