Расчет времени в отчете = 0

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
swanet
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2022, 13:22

Расчет времени в отчете = 0

Сообщение swanet »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по какой причине в отчете может не считаться "Время эвакуации tнэ + tр, с"?
Для всех контрольных точек двух сценариев стоят нулевые значения. (рис)
Отчет формируется без программных предупреждений и ошибок.

При импорте данных эвакуации в начале пути файла пишет вопросительных знак: Импорт файла \\?\C:\Users\...\Evac_house_2_gard_occupants_detailed.csv. Импорт завершен.
Вложения
время.PNG
время.PNG (39.38 КБ) 2526 просмотров
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Расчет времени в отчете = 0

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Выложите, пожалуйста, файл проекта (или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru). Также напишите, какие версии FireRisk, Pathfinder и PyroSim вы используете.
Ответить