Страница 1 из 1

Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 02 авг 2022, 15:00
Артем
Добрый день. Мне необходимо узнать оптическую плотность дыма, образующуюся на пути линейного извещателя. В методичке к программе (п.15.7) указано, что "выходным значением является процент затемнения вдоль пути." Как и где я могу узнать процент затемнения? Возможно ли решить поставленную задачу через построение 2D сечения?

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 02:45
FireCat
Добрый день.
Вам нужно создать линейный извещатель и запустить расчет. Затем импортировать данные в FireRisk и посмотреть график для этого датчика, или открыть график в PyroSim. На графике будет отображен процент затемнения в каждый момент времени.

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 08:01
Артем
При загрузке компонентов FDS в FireRisk отображаются стандартные графики ОФП. Подскажите, пожалуйста: как осуществить просмотр результатов через PyroSim?

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 08:58
FireCat
В FireRisk можно посмотреть график по каждому датчику в расчете. В дереве объектов разверните узел "Импортированные объекты" - "Объекты FDS" - "Устройства" и в списке найдите нужный датчик.
В PyroSim для просмотра графиков в меню "Анализ" выберите "График зависимости величин от времени" и выберите файл в папке с результатами, заканчивающийся на _devc.csv. Это файл с результатами измерительных устройств.

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 14:38
Артем
Спасибо! Получилось. Подскажите еще, пожалуйста: как сделать так, чтобы датчик "сработал" - то есть, изменил свой цвет после достижения заданного значения?

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 14:47
FireCat
Это происходит автоматически, если в свойствах датчика поставить галочку "Задать значение" и установить значение, при котором датчик должен сработать.

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 03 авг 2022, 14:58
Артем
На первом снимке выставлено значение для линейного датчика, на втором показано как его заволакивает дымом, но он не срабатывает

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 04 авг 2022, 02:33
FireCat
Исходный файл выложите, пожалуйста.

Re: Просмотр результатов линейных извещателей

Добавлено: 04 авг 2022, 13:50
Артем
Проблему решил. В программе нужно было писать процентную долю в диапазоне от 0 до 1 (где 1 - это 100%)