Страница 1 из 1

FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 20 дек 2021, 15:04
Станислав
Добрый день! Подскажите что могут означать такие ошибки при запуске расчета в FIM2 по зонной модели CFAST:
1. ERROR: No periods allowed in CHID ;
2. ERROR: DEVC QUANTITY LAYER HEIGHT requires coordinates using XB .
Файлы моделей прикладываю.
Models.zip
(3.16 МБ) 566 скачиваний

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 21 дек 2021, 04:05
FireCat
Добрый день.
При расчете файлов FDS, экспортированных из присланных вами файлов PyroSim, указанных ошибок не возникает.
При расчете файла 5.1.1 возникает ошибка "ERROR: SPEC MY_AIR, sub species 1 not found. (CHID: 5_1_1)", поскольку вы не установили галочку "Всегда включать в записи FDS" для газа OXYGEN. Расчет 5.1.2. выполняется без ошибок.

Ошибка "ERROR: DEVC QUANTITY LAYER HEIGHT requires coordinates using XB" может возникать, если вы пытаетесь рассчитать файл FDS, созданный FIM (из папки cfast), а не исходный FDS из PyroSim. Для дальнейшей обработки результатов FIM добавляет в файл FDS (который создается в папке cfast) дополнительные записи, которые могут вызывать ошибку в расчете.
Используйте для расчета исходный файл FDS, экспортированный из PyroSim, а не файлы FDS в папках cfast или IntModel.

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 21 дек 2021, 19:11
Станислав
добрый день! спасибо за пояснения с ошибками разобрались, однако при расчете с ДУ возникают странности, а именно: точка №2, которая расположена в коридоре, оборудованном системой ДУ, блокируется за одинаковое время как при работе ДУ, так и без системы, такое ощущение что она не включается, хотя активация стоит с самого начала моделирования, файл модели прикладываю.
5_1_2(du).rar
(744.41 КБ) 609 скачиваний
С ДУ Таблица.PNG
С ДУ Таблица.PNG (70.79 КБ) 8546 просмотров
С ДУ График.PNG
С ДУ График.PNG (51.75 КБ) 8546 просмотров
Без ДУ Таблица.PNG
Без ДУ Таблица.PNG (56.83 КБ) 8546 просмотров
Без ДУ График.PNG
Без ДУ График.PNG (53.04 КБ) 8546 просмотров

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 22 дек 2021, 04:31
FireCat
Добрый день.
Действительно, программа не видит дымоудаление, разберемся, почему так. Переместите вент.отверстия ВД и ПД на потолок и пол, программа будет их видеть.

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 22 дек 2021, 17:43
Станислав
Попробовали по рекокомендациям перенести дымоудаление в потолок а компенсацию в пол, но результаты остались прежними, CFAST игнорирует противодымную вентиляцию, возможно даже игнорируются и открытые проемы для связи с атмосферой судя по времени моделирования для расчетной области такого небольшого объема расчет выполняется порядка 40 минут, измененную модель прикладываю.
5_1_2 (du_potolok).rar
(744.5 КБ) 573 скачивания

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 23 дек 2021, 03:58
FireCat
Поправила, дымоудаление работает:
5_1_2 (du_potolok).zip
(875.71 КБ) 609 скачиваний
Долго идет расчет последних секунд моделирования, если выполнять расчет не до 600, а до 550 секунд, все считается быстро.

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 23 дек 2021, 15:04
Станислав
Да действительно, если отодвинуть вентотверстия от препятствий, тогда программа начинает видеть ДУ, видимо какие-то нюансы обновленной версии Пиросим.
Подскажите из-за чего все же может возникать такая ошибка ERROR: No periods allowed in CHID ?

Re: FIM2 - Ошибка запуска расчета

Добавлено: 23 дек 2021, 15:50
FireCat
CHID - это параметр, который задает, как будут называться файлы результатов:
chid.png
chid.png (7.19 КБ) 8455 просмотров
PyroSim автоматически задает CHID таким же, как и название файла PyroSim. Также он обычно сам убирает все запрещенные символы из него. Но, похоже, что-то запрещенное осталось.
Назовите файл PyoSim максимально просто, используя только латинские буквы и цифры, без каких-либо спецсимволов.