Хорошо, пришлю, спасибо! Подскажите пожалуйста, в пиросим есть возможность моделировать в облаке! Я отправил свою модель в облако, "
https://cloud.cfdfeaservice.it", согласно инструкций в руководстве, но при этом мне сказали поменять расширение файла с "psm" на "fds", я так и сделал, исходя так же из инструкций в руководстве, после в облаке мне выполнили моделирование, и есть перечень файлов, которые я смог скачать на компьютер, но теперь не понимаю как с ними работать, как запустить симуляцию в пиросиме, можете подсказать? Так большое количество файлов, фотографии, таблицы Excel, картинки, файл FDS и т.д. Как с ними теперь оперировать?
Уже разобрался как открыть!
Можете пожалуйста посмотреть модель и результаты. Мне кажется я все равно путаюсь с понятием толщина препятствия! Я задал время расчета 3600 секунд, и рассчитывал, что вся пожарная нагрузка ( в модели создал имитацию стульев, столов, и так же стены) выгорит полностью. Ко всем препятствиям я применял поверхность "желтая сосна", в насыпной плотности параметры не изменял. В многослойной поверхности задавал свойства в графе "реакция", а именно задавал параметры удельного тепловыделения, делал активным параметр "разрешить выгорание". Я задал несколько стен с такими геометрическими параметрами ( в модели будет видно): высота 3 метра, длина по периметру составила 13,6 метра, ширина стены 0,2 метра. В поверхности я указал толщину слоя для стен 3м, считая, что это и есть моя толщина стены от горизонтального основания помещения.
Но кажется, что именно из за этого не выгорели стены!
Просто я до сих пор путаюсь со значением толщина слоя!
Вот к примеру я создал имитацию стула, при этом сначала заложил следующие геометрические параметры: стул с шириной 0,2 м и длиной 0,2 метра, высота 0,4 метра, в данном случае я в свойствах поверхности применил толщину слоя 0,4 метра. Я правильно указываю толщину слоя?
Помогите разобраться! Боюсь, что задаю неправильные входные параметры, и от этого все получается как попало(
Я уже писал конечно за брусок деревянный но все равно не уловил связь между толщиной слоя и геометрическими размерами препятствия.
Вот опять же таки, вы объясняли, если я хочу сжечь брусок 2 метра длиной , 1 метр шириной и толщиной 0,2 метра, то мне необходимо задать только площадь бруска, а его высота не будет иметь значения ( хоть 0,1 см хоть 10 метров), если я укажу толщину слоя материала 0,2, тогда программа сама рассчитает массу бруска исходя из площади его, толщины слоя ( которую я указываю в многослойной поверхности), и плотности материла ( из свойств материала). Так?
Тогда по аналогии если я хочу сжечь стену, длиной 2 метра, шириной 0,2 метра, и высотой 3 метра, я должен указать толщину слоя 3 метра или 0,2 метра? При этом я могу задать высоту стену с точки зрения геометрии хоть 0,1 метра хоть 10 метров, и это не будет иметь значения, если толщина слоя будет указана 3 метра?
Если есть такая возможность, пообщаться онлайн, чтоб объяснили не в переписки, буду очень благодарен!
Вот к примеру, провел серию моделирований.
1) Сделал препятствие длиной 2 м, шириной 1 м, и высотой 0,25 метра. Задал толщину слоя в поверхности 0,25 метра. Время выгорания получилось 11,6 секунд.
2) Сделал препятствие длиной 2 м, шириной 1м, высотой 1 м . Задал толщину слоя в поверхности 0,25 метра. Время выгорания 26,3 секунды.
3) Сделал препятствие длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,25 м. Задал толщину слоя 1 м. Время выгорания 44 секунды.
4) Сделал препятствие длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м. Задал толщину слоя 1 м. Время выгорания теоретически будет больше 44 секунд.
Какая все таки взаимосвязь между геометрическими размерами и толщиной слоя? И есть ли она вообще? При одинаковой толщине слоя, но разных геометрических размерах препятствия ( только высота) время меняется.