Как создать очаг = 2 площадям помещения
Модератор: Ilya
Как создать очаг = 2 площадям помещения
В соответствии с п. 2.1.2 пособия по применению "Методики определения расчетных величин .... " 2014 года сказано, что для помещений ф1-ф4 очаг пожара следует принимать равным 2 площадям помещения очага пожара. Возникает вопрос если взять торговый зал с площадь 300 метров очаг пожара должен быть не менее 600 метров. Как правильно в программе нарисовать очаг пожара и самое главное как задать параметры, что очаг пожара не вспыхивает моментально, а развивается из определенной точки с линейной скоростью распространения.
Re: Как создать очаг = 2 площадям помещения
Думаю, такой пункт введен, чтобы учитывать, что нагрузка распределена по помещению не плоско, а в объеме. То есть вместо плоских вентиляционных отверстий нужно создать препятствия, и учитывать, что их боковые поверхности также могут гореть.
При задании поверхности горения есть два возможных варианта действий:
1. Использовать многослойную поверхность, которая воспламеняется при определенной температуре. Тогда каждая ячейка сетки на поверхности препятствия воспламенится, когда достигнет заданной температуры - за счет этого и произойдет распространение пламени по поверхности. Линейную скорость распространения пламени при этом задать нельзя. Работа с многослойной поверхностью описана в видеоуроке https://youtu.be/WXkmALLQfIw, исходный файл из урока можно найти в теме http://pyrosim.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=17
2. Чтобы использовать скорость распространения пламени из точки, можно задать параметры в поверхности горения на вкладке "Дополнительно". В столбце "название" нужно задавать название параметра, в "значение" - его значение. Нужно задать параметр SPREAD_RATE (скорость распространения пламени) и XYZ (координаты точки начала распространения пламени). Тогда пламя начнет распространяться из заданной точки и будет распространяться с заданной скоростью по всем граням всех препятствий с данной поверхностью.
При задании поверхности горения есть два возможных варианта действий:
1. Использовать многослойную поверхность, которая воспламеняется при определенной температуре. Тогда каждая ячейка сетки на поверхности препятствия воспламенится, когда достигнет заданной температуры - за счет этого и произойдет распространение пламени по поверхности. Линейную скорость распространения пламени при этом задать нельзя. Работа с многослойной поверхностью описана в видеоуроке https://youtu.be/WXkmALLQfIw, исходный файл из урока можно найти в теме http://pyrosim.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=17
2. Чтобы использовать скорость распространения пламени из точки, можно задать параметры в поверхности горения на вкладке "Дополнительно". В столбце "название" нужно задавать название параметра, в "значение" - его значение. Нужно задать параметр SPREAD_RATE (скорость распространения пламени) и XYZ (координаты точки начала распространения пламени). Тогда пламя начнет распространяться из заданной точки и будет распространяться с заданной скоростью по всем граням всех препятствий с данной поверхностью.