Страница 1 из 1

FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком

Добавлено: 10 июл 2021, 12:52
Андрей
Программа FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком. Формула для расчета риска берется в соответствии с выбранным классом ФПО. Но на объекте бывают группы помещений с другими классами ФПО. Например, в жилом многоквартирном доме (Ф 1.3) могут быть: подземная автопарковка (Ф 5.2), торговые помещения (Ф 3.1). Правильно ли применять одну формулу для разных сценариев (для групп помещений разных классов ФПО)?

Re: FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком

Добавлено: 10 июл 2021, 14:35
Сергей
Здравствуйте. Да, для разных классов ФПО применяются различающиеся методики расчета, поэтому для частей здания разных классов ФПО (как правило это разные пожарные отсеки) расчет нужно делать в разных файлах FireRisk.

Re: FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком

Добавлено: 11 июл 2021, 11:22
Андрей
Может правильнее будет выбор класса ФПО и соответствующие коэффициенты отнести к сценариям? Тогда не придется вручную собирать отчет по объекту из нескольких файлов.

Re: FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком

Добавлено: 12 июл 2021, 15:36
Сергей
Нет, расчет состоит из нескольких сценариев, и выполняется по какой-то одной методике.