ошибка при формировании отчета

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Игорь
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2020, 11:10

ошибка при формировании отчета

Сообщение Игорь »

При формировании отчета возникают ошибки:
1) в сводной таблице размещения людей по этажам людей с верхнего этажа переносит на этаж ниже;
2) на схеме эвакуации верхнего этажа пути движения людей не показываются;
3) при импортировании данных эвакуации создаются пустые скриншоты;
При этом в pathfinder ошибок не выдаёт, эвакуирует людей со всех этажей!
Это ошибка программы или моя? как исправить?
Вложения
Снимок pathfinder.PNG
Снимок pathfinder.PNG (300.32 КБ) 4490 просмотров
Снимок отчёта.PNG
Снимок отчёта.PNG (27.72 КБ) 4490 просмотров
схема эвакуации 3 этаж.png
схема эвакуации 3 этаж.png (80.14 КБ) 4490 просмотров
Эвакуация 1 Этаж 2 9A0A1227 t=_000,000_[Pathfinder] GeneratedView.png
Эвакуация 1 Этаж 2 9A0A1227 t=_000,000_[Pathfinder] GeneratedView.png (4.82 КБ) 4490 просмотров
схема эвакуации.png
схема эвакуации.png (26.82 КБ) 4490 просмотров
размещение людей 4 этаж.png
размещение людей 4 этаж.png (29.15 КБ) 4490 просмотров
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: ошибка при формировании отчета

Сообщение FireCat »

Добрый день, скорее всего есть какая-то нестыковка в задании рабочей высоты этажей в Pathfinder. Для расчета эвакуации это неважно, но при обработке, на каком этаже что находится, могут возникать проблемы.
Проверьте, что параметр "Рабочая Z" для этажей соответствует тому положению Z, где нарисованы объекты этажа. Если не получится решить проблему самостоятельно, выложите исходный файл Pathfinder сюда (в архиве) или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
Игорь
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2020, 11:10

Re: ошибка при формировании отчета

Сообщение Игорь »

День Добрый! Не получилось решить!
Вложения
Эвакуация 1.7z
(5.05 МБ) 454 скачивания
Ответить