Страница 1 из 1

Скорость расчёта

Добавлено: 12 ноя 2015, 07:46
Захар
Влияет ли на скорость расчёта количество датчиков и плоскостей ОФП? Моделирую пожар, в четырёхэтажном помещении, в расчёте 26 сеток, ячейками 0,25*0,25*0,25. Как долго будет выполняться такой расчёт?

Re: Скорость расчёта

Добавлено: 12 ноя 2015, 09:31
Захар
В моей модели 524656 ячеек. Т. е., для эффективности лучше вместо, скажем, 6 сеток на одном этаже 5-и этажного дома сделать одну большую сетку. Однако, количество ячеек увеличивается в 10 раз.

Re: Скорость расчёта

Добавлено: 12 ноя 2015, 14:20
FireCat
Захар писал(а):В моей модели 524656 ячеек. Т. е., для эффективности лучше вместо, скажем, 6 сеток на одном этаже 5-и этажного дома сделать одну большую сетку. Однако, количество ячеек увеличивается в 10 раз.
Необходимо еще учитывать, что обмен данными между разными сетками происходит медленнее, чем внутри одной сетки. Поэтому нужно найти баланс - с одной стороны, не стоит включать в расчет большие "пустые" пространства, с другой - слишком сильное дробление на сетки также неэффективно.
Количество датчиков на длительность расчета оказывает очень небольшое влияние.