Добрый день!
На складе песка работает погрузчик. Рассчитываю категорию и класс зоны при разливе дизельного топлива погрузчика. Программа выдает результаты: категория В3, так как Z=0 и взрыва смеси паров дизеля не будет, а класс зоны второй. Это ошибка программы или я что-то неправильно делаю?
Файл с расчетом прилагаю.
Firecat несоответствие расчета категории и класса зоны
Модератор: Ilya
Firecat несоответствие расчета категории и класса зоны
- Вложения
-
- Разлив ДТ.zip
- (2.39 КБ) 754 скачивания
Re: Firecat несоответствие расчета категории и класса зоны
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, что именно вы считаете неправильным в расчете. Какой результат вы считаете правильным и почему?
Напишите, пожалуйста, что именно вы считаете неправильным в расчете. Какой результат вы считаете правильным и почему?
Re: Firecat несоответствие расчета категории и класса зоны
В расчете категории указано:
Расчет избыточного давления взрыва
Так как коэффициент Z участия в горении паров жидкости равен нулю, возникновение источника зажигания не приведет к взрыву, и расчетное давление взрыва будет равно нулю.
Определение класса зоны помещения по ФЗ № 123:
Согласно ст. 19 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 2.
Расчет категории говорит, что взрыв смеси паров с воздухом невозможен, а класс зоны предполагает возможность образования такой взрывоопасной смеси паров с воздухом в результате аварии.
Так будет взрыв или нет? Или я что-то путаю?
Расчет избыточного давления взрыва
Так как коэффициент Z участия в горении паров жидкости равен нулю, возникновение источника зажигания не приведет к взрыву, и расчетное давление взрыва будет равно нулю.
Определение класса зоны помещения по ФЗ № 123:
Согласно ст. 19 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 2.
Расчет категории говорит, что взрыв смеси паров с воздухом невозможен, а класс зоны предполагает возможность образования такой взрывоопасной смеси паров с воздухом в результате аварии.
Так будет взрыв или нет? Или я что-то путаю?
Re: Firecat несоответствие расчета категории и класса зоны
Температура вспышки дизельного топлива ниже 61 градуса, следовательно по ФЗ-123 помещение не может относиться к пожароопасным классам зон. Следовательно, относится к взрывоопасным. Конкретный класс определяется в соответствие с тем, что вы указали в параметре "взрывоопасная смесь".
Расчет категорий и определение класса зон - это отдельные не связанные между собой расчеты, с разными критериями, регулируемые разными документами.
Расчет категорий и определение класса зон - это отдельные не связанные между собой расчеты, с разными критериями, регулируемые разными документами.