Пиросим

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Пиросим

Сообщение Андрей »

Буду первым.
Здравствуйте
есть вопросы по пиросиму:
1) Почему датчики на высоте 1,75, а не 1.7м.
2) Как устроить пожар с предметом, а не с вентиляционной решеткой (сейчас в пособии к 382 Пр есть требование, что площади пожара минимум 2 площади помещения), было бы не плохо рассмотреть на примере.
3) так создавать реакцию или нет? (поясню: в описании примера, сначала говорится о необходимости вставки дополнительной записи, потом необходимо удалить реакции (на Вашем скрине реакций нет), потом " LUMPED_COMPONENT_ONLY" и все реакция готова), этого достаточно (создание дополнительной записи) или нужно помимо дополнительной записи брать из Вашей библиотеке ту или иную реакцию? При этом в Вашем примере по 2-му этажному зданию реакция есть - это путает.
4) при открытии Ваших примеров выдает ошибку (см скрин), это нормально?
Надеюсь на ответы, спасибо
Вложения
111.jpg
111.jpg (240.69 КБ) 18803 просмотра
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Пиросим

Сообщение FireCat »

1. Датчики 1.75 потому, что размер ячейки сетки - 0,25м. Даже если вы укажите в свойствах точки 1.7, то при расчете точка все равно сместится по сетке - на 1.75.
2. Об этом подробно написано в документе "Описание библиотеки реакций и поверхностей", п.3.1.2 (можно скачать по ссылке http://www.pyrosim.ru/download/Firecat_ ... ad_lib.rar).
3. Если вы внимательно посмотрите, что вы копируете в раздел "Дополнительные записи", то увидите, что реакцию вы туда копируете. Удалить или сделать неактивной реакцию, которая задана по умолчанию, необходимо, чтобы не было конфликтов.
То есть либо вы используете простую реакцию (без хлора) из библиотеки, либо, если в реакции есть хлор, то копируете данные из текстового файла.
4. Вероятно, вы скачали с сайта старую версию примеров. В текущей версии этого предупреждения не должно быть. Но в целом это нормально, можете спокойно продолжать работать.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Пиросим

Сообщение Андрей »

Спасибо за ответы, а как создать модель с ГЖ или ЛВЖ? Реакции и поверхности в библиотеке по ним есть, а скорости нет.
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Пиросим

Сообщение FireCat »

К сожалению, скорости нет в справочнике Кошмарова, из которого мы и брали данные. Так что вам либо нужно найти где-то эти данные самостоятельно, либо попробовать более сложный вариант задания нагрузки.
Для задания нагрузки:
- в разделе "Материал" создаете материал вашей жидкости, задаете плотность, теплопроводность, теплоемкость
- в разделе "Поверхности" создаете поверхность с типом "Многослойная". На вкладке "Слои материала" добавляете материал и толщину слоя. На вкладке "Реакция" выбираете пункт "Определяется вручную" и задаете удельную скорость тепловыделения, как и для горелки. Дополнительно в "Возгорании" выбираете "Возгорание при" и задаете температуру воспламенения материала.
- дополнительно создаете поверхность типа "Горелка" (как обычно).
- создаете два объекта. Один - розлив вашей жидкости, для него поверхность выбираете ту, которая многослойная. Второй - начальный источник возгорания, небольшой, с поверхностью горелка.
Таким образом, в начале моделирования у вас загорится объект с поверхностью "горелка". Когда материал основного объекта прогреется до температуры воспламенения, он загорится и пламя будет распространяться по объекту по мере его прогрева.
Так можно задавать как жидкости, так и твердые объекты.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Пиросим

Сообщение Андрей »

Здравствуйте, подскажите почему в стене одни отверстия показываются нормально, другие нет (не сквозные)
Изображение
Вложения
1 — копия.rar
(12.63 КБ) 667 скачиваний
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Пиросим

Сообщение FireCat »

Сделайте отверстия немного выступающими за границы стены.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Пиросим

Сообщение Андрей »

Приветствую разработчиков.
По вопросу примеров.
Хотелось бы видеть пример с очагом пожара с поверхностью (не вентиляция), которая загорается от источника зажигания (например, КЗ электроприбора).
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Пиросим

Сообщение Андрей »

Подскажите, МПИ (многопоточность по ядрам так и не запустилась)
причем только на ноуте, на компе - ок
видимо дело в настройках, каких не пойму.
Программу переустанавливал, в том числе с оф сайта разработчика.
Вложения
11.jpg
11.jpg (214.32 КБ) 18392 просмотра
Ответить