Дренчерная завеса

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Чупин
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 03:20

Дренчерная завеса

Сообщение Чупин »

Здравствуйте! Построил дренчерную завесу атриума здания из 173 дренчеров. Но при активации дренчеров через 120 сек. расчет останавливается. Попробовал активировать поочередно 1, 2, 3, 4, 5 дренчеров с 2-х секунд от начала расчета через 1 секундe каждый. Три дренчера активировалось, на четвертом расчет остановился. Не подскажете, как выйти из этой ситуации?
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Дренчерная завеса

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Проблема в том, что препятствие "Противодымный барьер" накладывается на некоторые спринклеры. Спринклеры оказываются внутри твердого тела. Из-за этого расчет и останавливается. Если уменьшить сетку, перенести препятствие или спринклеры так, чтобы они не накладывались друг на друга, расчет выполняется.
барьер.png
барьер.png (230.1 КБ) 9317 просмотров
Ответить